框架梁底部钢筋在中间支座处,是否允许互锚,支座长度不足时,是否允许伸过支座,急!谢谢大家!

 我来答
教育导师阿郎
高粉答主

2017-04-19 · 十年管理经验,分享经验共同铸就共和国大厦
教育导师阿郎
采纳数:5557 获赞数:22876

向TA提问 私信TA
展开全部

可以直锚,直锚不够弯锚入柱即可

也可以在节点外搭接,如下图:

ux...9@163.com
2017-04-20 · TA获得超过169个赞
知道小有建树答主
回答量:553
采纳率:0%
帮助的人:129万
展开全部
框架梁底部纵筋在中间支座直锚长度不足,能否伸出支座算直锚,有何依据? 也就是通常说的梁梁互锚 答:11G101—1抗震楼层、屋面框架梁纵向钢筋构造,中间层中间节点梁下部筋在节点外搭接不是有图吗
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
槿莎新0x
2017-04-19 · TA获得超过214个赞
知道小有建树答主
回答量:238
采纳率:0%
帮助的人:47.4万
展开全部
有抗震等级要求的非框架梁底部钢筋在支座处的锚固长度是直锚固12d还是弯锚固12d? 答:确有非框架梁L配筋构造、非框架梁L中间支座纵向钢筋构造(节奌①~③),梁底部钢筋在支座处的锚固长度是直锚固12d,在(11G101—1)笫86页和88页上。但前面未冠以“抗震等级要求的”。以资参考。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
梦飞8341
2018-09-27
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:4614
引用忧伤工程郎的回答:
可以直锚,直锚不够弯锚入柱即可

也可以在节点外搭接,如下图:

展开全部
这个问题如果是在上部出现能不能允许?