ups电源供电时间怎么计算
UPS电池计算通常有两种方法:
一、恒电流模式计算:
根据能量守恒原理,按如下公式计算:
C =(PL×T)/(Vbat×η×K)
其中: C--蓄电池容量,(Ah)PL―不间断电源输出功率(W);T―电池后备时间(h);
Vbat―电池组电压(Vdc)η―UPS电池逆变效率(0.90-0.95,根据机型选取)。
K―电池放电效率(系数)。
K的选取按照下表:
电池
根据计算结果,确定电池的Ah数,分别根据不同品牌电池选取合适的配置。
例如:艾默生新一代机架式高性能小容量UPS-ITA系列6KVA,电池组电压192Vdc(16节12V的电源串联),UPS电池逆变效率0.94,按满载4.8KW,后备2小时计算
C=4800*2/(192*0.94*0.7)=76Ah(估算值) 选取12V85Ah的电池16节即可,例如C&D 12-76 LBT。
二、恒功率计算公式:
W = PL÷(N*6*η)(watts/cell)
其中,PL为UPS额定输出的有功功率(KW); N为12V的电池数量;Vf为电池组额定电压, η为逆变器效率。
即先计算出单体电池所需功率,再通过电池厂家提供的恒功率放电表查找可满足要求的电池型号。
终止放电电压按照1.75V/cell确定。通常电池厂家给出的功率表为单体2V/Cell的功率,定义为watts/cell。
部分厂家给出的功率表为watts/block,则需要再乘6这个系数。
例如:艾默生新一代机架式高性能小容量UPS-ITA系列20KVA,电池节数32节(30-40节偶数节可调),UPS电池逆变效率0.95,按满载20kVA*0.9=18KW,后备2小时计算.
W/cell = PL/(N×6×η)=18000/(32*6*0.95)=98.68 watts/cell
C&D的MPS系列12-76的放电功率表如图:2小时放电功率在1.75Vdc时为51.5w/cell,选取98.68/51.5=1.92组,取2组32节12V76Ah的C&D MPS系列电池,共64节。
行业中有不少计算UPS电池容量的方法,恒功率法,恒电流法,和各种估算法,在这为什么主要推荐恒功率法来计算电池容量呢,主要有以下2个原因。
市电停电后,UPS所带负载功率是恒定的,也就是说电池需要提供恒定的功率来支持负载运行。在放电过程中,电池组电压持续降低,而又必须提供恒定的功率,则电池的放电电流则持续增大,所以在UPS电池计算中,恒功率法相对于恒电流法要准确。
行业中存在各种估算法,很多是荒谬至极的,甚至不考虑电池的放电特性,不考虑各品牌系列之间的差异。举个简单的例子,用估算法算出100ah的电池,100ah的电池太多规格了,难道性能一样吗?有些厂家100ah的电池规格就好几种。难道这些电池都可以吗?
综上,恒功率法计算电池容量,即结合了UPS实际放电情景,又结合了各品牌电池的放电特性,是一种相对准确的计算电池容量的方法。