比如说两个变压器都接地,变压器中间的线路两相短路。我觉得是可以有零序的,因为零序电流可以流通构成回路,为什么我的书本上直接序边界条件上就写着基准相的零序为零?... 比如说两个变压器都接地,变压器中间的线路两相短路。我觉得是可以有零序的,因为零序电流可以流通构成回路,为什么我的书本上直接序边界条件上就写着基准相的零序为零? 展开
 我来答
爱生活的小盆友A
高能答主

2021-09-26 · 生活中的小常识,有我为你解答哦
爱生活的小盆友A
采纳数:90 获赞数:16809

向TA提问 私信TA
展开全部

两相短路不会形成零序电流,因为即使两相短路,两相电流很大,但是三相电流的向量和还是等于零。只有接地短路才出现零序电流。

而且只有在不对称故障中,才有零序,负序分量出现。其次,各个序分量相互独立。并且只有发生接地故障时,才有零序分量。

  两相通用型变频器绝大多数是“交—直—交”型变频器,通常尤以电压器变 频器为通用,其主回路图,它是变频器的核心电路,由整流回路(交—直交换),直流滤波电路(能耗电路)及逆变电路(直—交变换)组成,当然还包括有限流电路、制动电路、控制电路等组成部分。


红油火锅太辣了
高粉答主

2021-09-23 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:1187
采纳率:100%
帮助的人:21.2万
展开全部

相间短路不会形成零序电流,因为即使两相短路,两相电流很大,但是三相电流的向量和还是等于零。只有接地短路才出现零序电流。

电力系统中,所谓“短路”是指电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地(或中性线)之间的接通。在三相系统中短路的基本形式有:三相短路,两相短路,单相接地短路,两相接地短路。

相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。其电流值远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。短路就是不同电位的导电部分之间的低阻性短接,相当于电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。(通常这是一种严重而应该尽可能避免电路的故障,会导致电路因电流过大而烧毁并发生火灾)。

短路后果

产生大电流

有时会产生上万甚至十几万安的大电流。因此会产生大量的热量,损毁设备,电弧会将许多元件短时间融化。同时,产生的电流还会带来一定的电磁力,它同样会损坏设备。同样可能造成重大火灾及伤害事件。

造成低电压

它会使电气设备无法正常工作。这种危害在医院矿山时会引起危险。

其他

还有干扰抑制与破坏系统的稳定运行,线损,热损,无功功率等增大,影响通信,通讯等等。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ZYJ1953414
高粉答主

推荐于2017-11-25 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:4473万
展开全部
相间短路不会形成零序电流,因为即使两相短路,两相电流很大,但是三相电流的向量和还是等于零。只有接地短路才出现零序电流。
追问
两个变压器都接地,变压器中间的线路两相短路,那它的回路不是有接地了吗?那有没有零序?
追答
按你说的“两个变压器(中性点)都接地,变压器中间的线路两相短路”,短路发生在三根相线之间,并没有触及地面,所以此时ABC三相电流之和是等于零的,不存在零序电流。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
链脏忆f
2012-11-28 · TA获得超过837个赞
知道小有建树答主
回答量:332
采纳率:100%
帮助的人:180万
展开全部
只有在不对称故障中,才有零序,负序分量出现。其次,各个序分量相互独立。第三,只有发生接地故障时,才有零序分量。

所以,
两相短路故障时候,系统有正序和负序分量。
两相短路接地故障时,系统有正序负序和零序分量。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
黄金白龙马
2012-11-28 · TA获得超过514个赞
知道小有建树答主
回答量:156
采纳率:87%
帮助的人:89.8万
展开全部
这个问题是初学者都不好理解的,我当初也是这样,现在我工作之后才明白,所谓零序电压或是零序电流,都是接地所反映出来的状态,没有接地就没有零序分量,相间短路出现的是负序分量,这样理解起来方便一点
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)