山特UPS电源故障

我的山特电源买有三年了,前几天停电,发现不能用了,没有电压输出,测电池都很好,也能单独开机,就是指示灯从右边往左顺序很快就完,图片是开机顺序,请问是怎么回事,知道的朋友请... 我的山特电源买有三年了,前几天停电,发现不能 用了,没有电压输出,测电池都很好,也能单独开机,就是指示灯从右边往左顺序很快就完,图片是开机顺序,请问是怎么回事,知道的朋友请指点。(厂家维修太昂贵了,想自己修一下)
是免维护电池,空载开机也不该这麽快就关闭吧(总共2分钟吧),而且也没转到电池那个指示上啊
展开
 我来答
终极菜鸟的天空
2012-11-30 · 超过81用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:205
采纳率:0%
帮助的人:118万
展开全部
基本上都是里面的蓄电池老化了,保存的电力根本不足以带动你的电脑,所以一停电就直接掉电了.你单独测电池电压正常是没有用的,因为没接负载.
这种情况基本上换个蓄电池就能解决
072550
2012-11-30 · TA获得超过2.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:58%
帮助的人:8847万
展开全部
你测量一下电池组带载情况下的电压 应该是电池老化 你测量的电池电压都是虚电

免维护电池也有寿命到的时候 也可以打开加液
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友a09bf58188
2012-12-04 · TA获得超过135个赞
知道答主
回答量:257
采纳率:100%
帮助的人:104万
展开全部
电池需要更换了,是电池存不住电量了。其他应该没有任何问题。UPS需要使用半年放一次电,如果一直使用没放过点的情况,一般使用两年多点儿就需要更换电池了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
木牛一对000
2012-11-30 · TA获得超过872个赞
知道小有建树答主
回答量:1087
采纳率:84%
帮助的人:266万
展开全部
电池电压虚高,电池加蒸馏水,如果再不能恢复,就只能更换一个电池
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
baiquan08
2012-11-30 · 知道合伙人旅游行家
baiquan08
知道合伙人旅游行家
采纳数:33376 获赞数:149777
1980年毕业于西安理工大学自控专业。电子通讯行业34年从业经验。现任美特公司工会干部。

向TA提问 私信TA
展开全部
UPS电源中使用的免维护密封阀控式铅酸蓄电池。(VRLA),占据UPS电源总成本的1/4~1/2之多.
按厂家的数据,当电池放电深度为100%时,电池实际使用寿命约为200~250次充放电循环;放电深度为50%时,约为500~600次充放电循环。因此,在使用UPS时,既要避免重载过流放电,又要避免长时间轻载逆变造成电池深度放电。 一般正常使用的UPS,其电池寿命为3-5年。
质量良好的UPS电池内阻在20~30mΩ左右,当内阻超过80mΩ时,需要对电池做均衡充电处理或活化处理。电池内阻的增大,必然伴随实际输出能量的降低,从而表现为电池的容量减小。和电解液损失 一样,使用时电会很快用完。
您叙说的现象明显是电池容量减少,一般免维护电池活化和增补电解液效果不大的,换电池成本您酌情考虑吧!
验证电池失效与否的最简单办法就是更换法。用别的正常UPS 电池替换就可确认。空载2分钟就耗完至少有一个电池完全没有电能了。您这4.8KW是有很多电池串联起来使用的,个别电池失效更新价格不会太高。   

 
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
弘翼电源
2013-03-17 · 知道合伙人教育行家
弘翼电源
知道合伙人教育行家
采纳数:1085 获赞数:3297
从事稳压器/变压器/UPS生产20年。一三三一六八九二一九六

向TA提问 私信TA
展开全部
应该是电池老化了!
已赞过 已踩过<