漏电断路器的接线方法

我买了一个漏电断路器,进线两口,左边未标,右边标"N",下方也有两口,左边未标,右边标“N”。我的接线方法是,上边两口左边接火线,右边接零线,下方两口左边接火出线,右边接... 我买了一个漏电断路器,进线两口,左边未标,右边标"N",下方也有两口,左边未标,右边标“N”。我的接线方法是,上边两口左边接火线,右边接零线,下方两口左边接火出线,右边接零出线,不知道对不对?请各位高手指教!
另外,我的家庭里面有柜式空调、电脑、电视、电灯、电磁炉、电饭煲等用电器,我选择的是C60的,不知道合适不合适。
展开
 我来答
土巴兔装修
2018-11-24 · 土巴兔,省钱省心更省时间的一站式装修平台
土巴兔装修
土巴兔成立于2008年,是面向用户的一站式家装服务平台,目前已开通318个城市分站,累计服务3500万中国家庭。在土巴兔,用户可获得免费验房、免费设计与报价、装修质检、家居电商、品质施工
向TA提问
展开全部

  房子的装修过程中,电路跟水管的铺设都是事先设计好,并且布局也非常重要。电路的装修中就涉及到漏电开关的安装。漏电开关,顾名思义,开关的一种,主要用于防止漏电事故的发生,其开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。漏电开关无论是家电的安装中,还是在办公场所电路的安装中,都非常重要。必要时可以减少不必要的损失及人员伤亡事故的发生。


  漏电开关如何接线-工作原理

  当正常工作时,不论三相负载是否平衡,通过零序电流互感器主电路的三相电流相量之和等于零,故其二次绕组中无感应电动势产生,漏电保护器工作于闭合状态。

  如果发生漏电或触电事故,三相电流之和便不再等于零,而等于某一电流值Is。Is会通过人体、大地、变压器中性点形成回路,这样零序电流互感器二次侧产生与Is对应的感应电动势,加到脱扣器上,当Is达到一定值时,脱扣器动作,推动主开关的锁扣,分断主电路。


  漏电开关如何接线-接线方法

  1.应按照漏电断路器上的电源和负载标志进行接线,不得将两者接反。

  2.保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上,中途不得穿过零序电流互感器。

  3.单相照明电路、三相四线制配电线路以及其他使用工作零线的线路或设备,零线必须穿过零序电流互感器。

  4.在变压器中性点直接接地的系统中,一旦装设了漏电断路器,工作零线自穿过零序电流互感器后就只能当作工作零线使用,不能重复接地,也不能与其他线路的工作零线相连。

  5.用电设备只能接在漏电断路器的负荷侧,不允许一端接在负荷侧,而另一端接在电源侧。

  6.三相四线制或三相五线制下单相与三相负荷混用的线路中,要尽量使三相负荷平衡。


  漏电开关如何接线-注意事项

  1.漏电开关负载侧的中性线,不得与其他回路共用;

  2.漏电开关标有负载侧和电源侧时,应按规定安装接线,不得反接;

  3.安装带有短路保护的漏电开关,必须保证在电弧喷出方向有足够的飞狐距离。飞狐距离大小按漏电开关生产厂家的规定;

  4.安装时必须严格区分中性线和保护线,三极四线或四极式漏电开关的中性线应接入漏电开关。经过漏电开关的中性线不得作为保护线,不得重复接地或设备外漏可导电部分。保护线不得接入漏电开关。


  以上就是有关漏电开关如何接线的简单介绍,相信通过上面的介绍,大家对漏电开关有了一个大致的了解。漏电开关几乎是每家每户都必须安装的。这也是居家安装中的一个标准。所以这是必不可缺少的。在选择漏电开关时,一定要选择有口碑的品牌,不要随意选择一些杂牌。安装漏电开关,也一定要请专业的电工人员进行安装,切不可自行安装。

47极速行47
2008-04-05 · TA获得超过891个赞
知道小有建树答主
回答量:738
采纳率:0%
帮助的人:250万
展开全部
你的接线完全准确.C60其实就是说可以通过60安培的电流而不跳闸.你是家用的吧,应该是DZ47LE那种型号吧,选大点没有关系的(DZ47的型号C63是最大的),可以放心使用.
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
上圩农场主

推荐于2017-10-07 · TA获得超过2.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.5万
采纳率:81%
帮助的人:4828万
展开全部

漏电断路器为分单相线接线和三相线接线。单相接线又分四组接线法和多组接线法。看你说的完全正确。至于你使用C60漏电断路器完全能满足你上述电器使用。C60额定电流使用范围:1A-63A。P=UI=220V*63A=13860W。你上面的所有的电器总功率相加也不会超过漏电断路器额定功率,所以使用是安全的。以下是漏电断路器接线图,供参考:

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
万彩喜笑阳
2019-02-07 · TA获得超过3815个赞
知道大有可为答主
回答量:3063
采纳率:29%
帮助的人:217万
展开全部
没错的
漏电保护开关就是检测火线流入和零线流出的电流值的差,不大于漏电保护动作值(一般民用定值不大于30mA)时保护器不动作,,一旦达到定值会立即动作,跳开断路器。所以您说的第3孔就是漏电保护中检测的零线流出电流的引线,也就是说零线从电源接入第1孔后,再穿过第3孔的漏电保护器后才接入用户,火线则直接通过第2孔接入。至于您说的两个不同的电流值分别指的是断路器的额定电流,单位是A,再有一个就是漏电保护器的动作电流,单位也是A。前者要远远大于后者,一般民用的漏电保护器动作电流是30mA,即0.03A,动作时间不大于0.1秒。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
永远的萨克斯
2008-04-05 · TA获得超过4706个赞
知道大有可为答主
回答量:4039
采纳率:50%
帮助的人:2910万
展开全部
对,C45就够
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?