30公里长的10KV电缆怎么做交流耐压试验?需要什么设备?除了绝缘和耐压试验还要做什么试验 5

 我来答
串联谐振武汉赫兹电力
2022-09-23 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
串联谐振武汉赫兹电力
武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
向TA提问
展开全部

30公里长的10KV电缆怎么做交流耐压试验?需要什么设备?除了绝缘和耐压试验还要做什么试验

交流耐压试验:因为30公里长的10KV电缆电容量太大,传统的试验变的容量无法达到要求,故应采用变频串联谐振耐压试验装置进行。
其原理:在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。
需要电缆变频串联谐振耐压试验装置一套。
如果是交接试验,按照GB50150-2006交接规程要求,还需要做:核相、导体屏蔽电阻比试验。

42118118
2012-12-05 · TA获得超过6982个赞
知道大有可为答主
回答量:1686
采纳率:73%
帮助的人:610万
展开全部
2012-12-09 · TA获得超过303个赞
知道小有建树答主
回答量:159
采纳率:0%
帮助的人:130万
展开全部
30公里电缆太长了,容量太大,只能选择谐振装置来做。原因其他网友已经说了,我不做多的解释。
倘若你需要用谐振来做耐压的话,你的要求还差一个:电缆横截面(长度,电压等级,横截面三者缺一不可)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)