串联谐振试验装置型号有哪些?
2个回答
2022-07-30 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
串联谐振武汉赫兹电力
武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
向TA提问
关注
长沙永乐康仪器
2024-03-19 广告
2024-03-19 广告
采用变频马达,从低速到高速,无级变速可调. 构造独特,空间占用小,负载量大。 很多达到12个瓶位.成倍提高效能. 整个设备运转时震动很小,比较安全和可靠. 可以定时或连续运行。 即可垂直振荡,又可倾斜振荡.且倾斜角度可调. 倾斜振荡时混合更...
点击进入详情页
本回答由长沙永乐康仪器提供
2021-04-23 · 专注电测领域,守护电力安全
华意电力
武汉华意电力科技有限公司(简称:华意电力),属国家电力系统的电力试验设备生产制造企业。自主研发的系列设备产品广泛应用于电力、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业,受到广大用户的一致好评和青睐!
向TA提问
关注
展开全部
XZB系列变频串联谐振由变频电源、激磁变压器、电抗器、电容分压器和补偿电容器(选配)组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品 上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。 变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
系列产品配置(适用范围(10kV~500kV电压等级变电站电气设备交流耐压设备,频率30~300Hz))
产品型号名称 变频源 谐振电抗器 激励变压器 分压器 适用范围
XZB-75/75 4kW 25kV/1A三台(干式) 4kVA(干式) 80kV 1000kVA及以下10kV电力变。10kV开关、母线、PT、CT等。10kV(300mm2)电缆≤1.0km
XZB-108/108 6kW 27kV/1A四台(干式) 6kVA(干式) 110kV 31500kVA及以下35kV电力变。35kV开关、母线、PT、CT等。10kV(300mm2)电缆≤2km。35kV (300mm2)电缆≤0.5km
XZB-200/200 10kW 50kV/1A四台(干式) 10kVA(干式) 200kV 50000kVA及以下110kV电力变。110kVGIS、PT、CT等(预防性试验)。35kV(300mm2)电缆≤1.0km。10kV (300mm2)电缆≤2.0km
XZB-270/270 15kW 45kV/1A六台(干式) 15kVA(干式) 300kV 50000kVA及以下110kV电力变。110kVGIS、PT、CT等。35kV(300mm2)电缆≤1.2km。10kV (300mm2)电缆≤3.0km
XZB-800/400 30kW 50kV/2A八台(干式);100kV/2A四台(油浸式) 30kVA(干式);30kVA(油浸式) 400kV 80000kVA及以下220kV电力变。50000kVA及以下110kV电力变。110kV/220kVGIS、PT、CT等。35kV(300mm2)电缆≤2.0km。110kV (300mm2)电缆≤0.7km
XZB-1600/800 60kW 200kV/2A四台(油浸式) 60kVA(干式) 800kV 80000kVA及以下220kV电力变。50000kVA及以下110kV电力变。500kVGIS、PT、CT等。220kV开关、GIS、PT、CT等。110kV(400mm2)电缆≤1.5km。220kV (400mm2)电缆≤1.0km
