电流互感器接电表时P1与P2接反了,但是S1与S2没错,请问,这样的话会影响读数吗,电表是电子式的
电流互感器接电表时P1与P2接反了,但是S1与S2没错,请问,这样的话会影响读数吗,电表是电子式的,电流互感器的都是什么等级的用于电表上,谢谢...
电流互感器接电表时P1与P2接反了,但是S1与S2没错,请问,这样的话会影响读数吗,电表是电子式的,电流互感器的都是什么等级的用于电表上,谢谢
展开
8个回答
展开全部
你好,这个问题我今天就是一个亲力亲为的经验。三相电表接完互感器,S1和S2都没有错,但是由于互感器穿线的时候不够细心,把P1和P2的朝向放反了,导致送电后电表反转。。。然后又从新调换了一个方向,将互感器的P1侧朝向电源进入侧。将P2朝向负载侧,这样电表就恢复正转了。。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电子式的电表不影响计量,如果是机械式的可能会到转,计量用0.2,,0.5,0.2s,0.5s。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果是双向计量的就要反转,如果是止逆型的就会停转