施工现场临时用电必须遵循的原则有
临时用电应遵循三项基本原则:即必须采用TN—S接零保护系统;必须采用三级配电系统;必须采用两级漏电保护系统。
施工临时用电三项原则
1、采用三级配电系统
2、采用二级漏电保护系统
3、采用TN—S接零保护系统
原则一:采用三级配电系统
三级配电系统指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,经过三级配电装置配送电力。总配电箱(一级箱)开始,依次经过分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设备。
施工用电末级开关箱必须实行“一机一闸一箱一漏”
为保证三级配电系统能够安全、可靠、有效地运行,在实际设置系统时应遵守四项规则:
1、分级电路规则
2、动、照分设规则
3、压缩配电间距规则
4、环境安全规则
原则二:采用二级漏电保护系统
采用二级漏电保护系统是指在施工现场基本供配电系统的总配电箱和开关箱设置漏电保护器。总配电箱中的漏电保护器可以设置于各分路,但不必重叠设置。
实行分级、分段漏电保护原则。合理选择总配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作参数。
漏电保护器级数和线数必须与负荷的相数和线数保持一致。
从确保防止人体间接接触触电危害角度出发,对设置与开关箱和总配电箱的漏电保护器的漏电动作参数需符合下列要求:
1.开关箱
一般场所:漏保额定漏电动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s;
潮湿场所:漏保额定漏电动作电流不大于15mA,动作时间不大于0.1s。(如:潜水泵,地下室等)
2.总配电箱
动作电流大于30mA,动作时间大于0.1s。但两者乘积不大于30mA*s
3.漏电保护器级数和线数必须与负荷的相数和线数保持一致。
4.漏电保护器的电源进线类别(相线或零线)必须与其进线端标记一一对应,不允许交叉混接,更不允许将PE线当N线接入漏电保护器。
5.在TN接零系统中,通过总漏保的工作零线和保护零线不得再做电气连接
原则三:采用TN—S接零保护系统
TN—S系统:就是工作零线和保护零线分开设置的接零保护系统
T—电源中性点直接接地
N—电气设备外露可导电部分通过零线接地
S—工作零线与保护零线分开的系统
N线功能:
1.供单相设备使用
2.传导三项系统中的不平衡电流
3.减小三相负荷中性点的电位偏移
PE线功能:
保障人身安全,防止发生触电事故。
在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧领线处引出。