现手上有正泰NDK(BK)-300变压器,不知道如何接线怎样加保护?

现手上有380V转220V正泰NDK(BK)-300变压器,不知道如何接线怎样加保护?输入端标有:3800字样输出端标有:2200字样。... 现手上有380V转220V正泰NDK(BK)-300变压器,不知道如何接线怎样加保护?输入端标有:380 0字样  输出端标有:220 0字样。 展开
 我来答
yuner54ll
2012-12-13
知道答主
回答量:35
采纳率:0%
帮助的人:18.1万
展开全部
输出 0 字样 加一保险 ,接线 直接从三相电上面拉任意两相(AB BC AC)接到输入侧 0 380上面。
追问
输入0字样那端,也是接三相(380V)中的一个根火线吗
追答
是的!接A B C随便哪一相。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
NZH2009
2012-12-12 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1万
采纳率:11%
帮助的人:1983万
展开全部
输入接380,输出220