消防主机即火灾报警控制器,是火灾自动报警系统的心脏,可实现集中控制,可向探测器供电。

反馈信号指的是消防控制的设备动作后的监管反馈,也就是模块输入的功能,就是比如水流指示器动作后就会反馈信号报警提示水流指示器动作了,排烟口打开后反馈显示排烟口动作了。

消防主机回路报故障有几种可能:

两种可能:设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回。现场设备状态没有选择自动状态,不能受模块控制而没能启动。或是设备已经启动,但设备反馈信号线脱落。

处理方法:

1、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮。

2、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息。

3、警铃或声光报警器现场是否有24V电源。

4、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器。

5、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出。

6、请检查面板上一般联动指示灯是否被点亮。

7、联动设置中是否有联动设置数据,或联动数据中“注册”项没能选中。

主机上多线联动模块一般都是控制比较重要的消防设备,为防止误动作一股都有多重保护措施。自动联动除受“一般联动”开关的控制外,还受主机上“禁止/允许”锁控开关和“手动/自动”锁控开关的控制。

在“禁止”状态下,任何操作都不能启动多线模块;只有在“允许”且“自动”状态才响应主机的动作请求。不论是“手动”或“自动”状态下,均可手动启停多线模块。