一般一个应急照明灯的照度是多少?

 我来答
283031733
2018-08-11
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:2176
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
流浪的三角猫
2018-07-06
知道答主
回答量:47
采纳率:0%
帮助的人:8.2万
展开全部
  1. 疏散走道最低1.0lx

  2. 人员密集场所、避难层最低3.0lx

  3. 楼梯间、前室、合用前室、避难走道最低5.0lx

  4. 老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间最低10.0lx;人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室、合用前室、避难走道最低10.0lx

  5. 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电间、防排烟机房以及发生火灾需正常工作的消防设备房设备用照明,作业面的地面最低照度不应低于正常照明的照度,具体详见GB50034

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Are_you_Aries_
2018-03-26
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:3799
展开全部
应该在建筑设计防火规范GB50016-2014 10.3.2条 能看到
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
墨曼彤NH
高粉答主

2020-09-27 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:1613
采纳率:100%
帮助的人:26.4万
展开全部

建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:

1、对于疏散走道,不应低于1.0lx。

2、对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。

3、对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx。

4、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。

扩展资料:

应急照明的分类:

备用照明:当正常照明因故障而熄灭时,应设置应继续正常工作或活动的场所。

安全照明:在正常照明因故障而熄灭后,应在确保有潜在危险的人安全的地方安装安全照明。

疏散照明:正常照明失灵后,需要确保人员安全疏散的出口、通道应设置疏散照明。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zulankai0121
2018-10-20 · TA获得超过110个赞
知道答主
回答量:28
采纳率:0%
帮助的人:10.7万
展开全部
1、对于疏散走道,不低于1.0lx
2、对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx
3、对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术室的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不低于10.0lx
4、对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不低于5.0lx
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式