展开全部
嘿嘿
在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的29年里,常常有新手提类似的问题。这样:
理论上,补偿柜的总容量,其计算方法为:
1、先统计用电设备,把设备的自然功率因数、总负荷,等等统计出来再计算。此法准确,但是用户设备不易搞准确,何况工作时负荷也是变化的,所以这个数据,也只是最终校验设计的数据之一。
2、依照经验数据。一般的,我们是按照变压器容量的30%~50%来取补偿量。假设你的变压器是1600KVA,那么,补偿柜总的补偿量在480Kvar~800Kvar之间比较合适,然后依据用电设备的特性,确定最终取值。如果设备会产生谐波,比如有变频器,那取值向大的方向偏。同时,签于现在电容器价格低廉,谐波环境下它有容易老化,所以建议你就取800Kvar吧。
同时,谐波是很讨厌的,建议补偿装置中加电抗器。电抗器的容量,要依据现场谐波情况来定了。网上类似资料很多,你不妨查找一下。
更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:https://zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954
2024-12-18 广告
2024-12-18 广告
小型化安规电容,作为我们上海泰友电子有限公司的重要产品之一,凭借其高性能、小体积和低成本的特点,在市场中广受好评。这类电容不仅具备优异的耐压性和稳定性,还通过精心设计和表面处理,显著提升了抗潮性和耐温性。广泛应用于电源、电信设备、航天工程等...
点击进入详情页
本回答由上海泰友电子有限公司提供
展开全部
1、检测电机正常负荷时的功率P和功率因数COSφ1。
2、确定你要将功率因数补偿到多少,即COSφ2。
3、计算需要补偿的电容:Q=P(tgφ1-tgφ2).
注:在投入前可根据电机铭牌数据估算。
如额定状态下电机功率因数COSφ1=0.85,要补偿到功率因数COSφ2=0.93,
COSφ1=0.85 =》φ1=35.32 =》 tgφ1=0.6197
COSφ2=0.93 =》φ2=23.96 =》 tgφ2=0.3952
就是要按照电机容量的22.45%进行补偿。
功率因数0.2你指的是电容补偿柜上的数显读数吧?这个补偿计算应该在电工常用计算公式里找到。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你这个功率因数是哪来的?我所接触的功率表没有能读出0.2来的
已赞过
已踩过<
评论
收起