计算出电流后如何选取电缆截面?

电气设计初学者,请高手帮忙解答下:计算出三相电流为369.2A,载流量为559.0,查询电缆截面为240,听说要有损耗什么的,240好像不够……接下来要怎样确定使用什么样... 电气设计初学者,请高手帮忙解答下:计算出三相电流为369.2A,载流量为559.0,查询电缆截面为240,听说要有损耗什么的,240好像不够……接下来要怎样确定使用什么样截面的电缆。求高手帮忙详细解答下,不要把口诀复制给我,我看的不大懂……谢谢 展开
 我来答
教育小百科达人
2019-09-24 · TA获得超过156万个赞
知道大有可为答主
回答量:8828
采纳率:99%
帮助的人:479万
展开全部

选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。

1)高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理范围。

2)近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面,发热的温度要在合理范围。

3)大电流负荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面,要保证到负荷点的电压在合格范围。

4)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力。

369.2A,电缆截面为240,只要不是远距离,应该是仅够了。

正电荷定向流动的方向为电流方向。工程中以正电荷的定向流动方向为电流方向,电流的大小则以单位时间内流经导体截面的电荷Q来表示其强弱。

扩展资料:

电流的方向与正电荷在电路中移动的方向相同。实际上并不是正电荷移动,而是负电荷移动。电子流是电子(负电荷)在电路中的移动,其方向为电流的反向。

电的化学效应主要是电流中的带电粒子(电子或离子)参与而使得物质发生了化学变化。化学中的电解水或电镀等都是电流的化学效应。

方向不随时间发生改变。生活中使用的可移动外置式电源提供的的是直流电。直流电一般被广泛使用于手电筒(干电池)、手机(锂电池)等各类生活小电器等。干电池(1.5V)、锂电池、蓄电池等被称之为直流电源。因为这些电源电压都不会超过24V,所以属于安全电源。

参考资料来源:百度百科--电流

参考资料来源:百度百科--电缆规格

黔中游子姚启伦
推荐于2017-10-03 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50568
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm²铜线,电压损失是2V,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;

载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm²铜线载流量是18A,10mm²铜线载流量是80A,100mm²铜线载流量是320A等等,

经济电流密度
计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
3000及以下 3000—500 5000以上
裸铜线 3.0A/ mm² 2.25 A/ mm² 1.75 A/ mm²
裸铝线 1.65 A/ mm² 1.15 A/ mm² 0.9 A/ mm²
铜电缆 2.5 A/ mm² 2.25 A/ mm² 2.0 A/ mm²
铝电缆 1.92 A/ mm² 1.73 A/ mm² 1.54 A/ mm²

导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm²。

电压损失百分数或导线截面积简易计算公式
△U=PL/CS S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4, 铝合金,三相39,
S——导线截面(mm²)

公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hi漫海feabd5e
推荐于2017-10-06 · 知道合伙人教育行家
hi漫海feabd5e
知道合伙人教育行家
采纳数:6749 获赞数:129943
本科学历,毕业后从事设计工作;现任标码石材科技有限公司设计员。能决绝结构设计方面中等难度问题。

向TA提问 私信TA
展开全部
  1 10下五 100上2 即:2.5 4 6 10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120 150
  185以每平方2A计算。

  2 25 35 四三界 即:16 25每平方按4A计算 35 50按3A计算。

  3 70 95 两倍半。

  4 穿管高温八九折 即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算

  5 裸线加一半 即:按绝缘导线的1.5倍计算。

  6 铜线升级算 即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。

  7 三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。

  8 对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。
  最好的办法就是查电工手册,都不用算!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
天鹅hoo423
2012-12-18 · TA获得超过3082个赞
知道小有建树答主
回答量:916
采纳率:100%
帮助的人:260万
展开全部
电缆的载流量与电缆的材质、型号、敷设方式、环境等有关。
计算出三相电流为369.2A,根据电流、现场敷设环境,所选择的电缆型号去查电缆的载流量。
选择VV电缆的话,选择3*240+1*120(3*240+2*120);
选择YJV电缆的话,可选择3*150+1*70(3*150+2*70)或是3*185+1*95(3*185+2*95)。
至于电压损失,与电缆的长度、负荷功率因数、电流大小有关。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友6a3225cab
2012-12-18 · TA获得超过372个赞
知道小有建树答主
回答量:1177
采纳率:0%
帮助的人:305万
展开全部
查工厂供电这门书就可以找到答案
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式