某电厂水泵采用节流调节后流量为740T/h,阀门前后压强差为980700Pa,时泵运行效率η=75%,若水的密度ρ=10000kg/m3,每每度电费0.4元,求:(1)节...
某电厂水泵采用节流调节后流量为740T/h,阀门前后压强差为980700Pa,时泵运行效率η=75%,若水的密度ρ=10000kg/m3,每每度电费0.4元,
求: (1)节流损失的轴功率∆Psh; (2)因节流调节每年多耗的电费(1年=365日)>? 展开
求: (1)节流损失的轴功率∆Psh; (2)因节流调节每年多耗的电费(1年=365日)>? 展开
4个回答
展开全部
(1)节流损失的轴功率∆Psh;
∆Psh=q(△p/ρ﹚×25%=50.40kw
(2)因节流调节每年多耗的电费(1年=365日)
n=∆Psh×365×24×0.4=176591.38元
若有用请采纳;若有疑问请追问
(1)水是密度是1000kg/m3,你搞错了。
每秒水的流量=740*1000/3600/1000=0.2056(m3/s);
功率=力*速度=压强*受力面积*速度;(受力面积*速度即为每秒水的流量)
损失的轴功率∆Psh=压强差*每秒水的流量=980700*02056=201588瓦=201.6(kw)。
损失的轴功率还应乘以(1-75%);最后为50.40。。。
(2) 时泵运行效率η=75%是指水泵有效工作时间比吗?
电能单位:度=千瓦*小时。
多耗的电费=201.6*365*24*75%*0.4=529804.8元。☜这不是▶多◀耗的电费。
(3)希望不要误人子弟。
