柴油发电机组与atse双电源切换的问题请教高人
小区配柴油发电机组100kw的功率,有几个问题不太明白想请教有经验的高人.1:100kw的发电机组是否需要做风道给发电机散热(发电机组埋在30米x15米的负一层地下室,只...
小区配柴油发电机组100kw的功率,有几个问题不太明白想请教有经验的高人.
1: 100kw的发电机组是否需要做风道给发电机散热(发电机组埋在30米x15米的负一层地下室,只有上下楼梯处与外界相通,同时此地下室里还有恒压供水设备)
2: 发电机组用电缆连接到小区配电室里的哪一部分?
3: 市电 发电机 负载 这三条线路在双电源开关柜里连接,求具体配置规格和数量.比如需要多少接触器,空气断路器,是否需要在柜面板上做指示灯? 展开
1,柴油发电机必须要做进风和排风,以免发电机散热不好导致发电机组故障,通风不好可做水塔,做闭式,(发电机供应商做)
2,发电机应该接到消防应急专线上。
3,当市电停电时,发电机启动,ATS柜自动合闸,连接消防水泵,应急照明,消防电梯等,这些必须要和居民用电单独走线,柜面板上要做发电机合闸指示灯,电压,频率,电流等。
ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)即自动转换开关电器;是由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路(失压、过压、欠压、断相、频率偏差等)、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器。如市电与发电的转换,两路市电的转换;主要适用于低压供电系统,即额定电压交流不超过1000V 或直流不超过1500V ,在转换电源期间中断向负载供电。
你好,风道是一定要的,发电机电缆接到ATS柜内,双电源开关的规格和数量视情况定,还有什么问题请加Q,62510703详聊!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
发电机组当然连接到双电源开关上边 一般双电源一边备用 一边常用,常用进线接市电,备用进线发电机组电源,双电源开关看你用的是那种,一般的话出线两路短接,A对A,B对B,C对C,N对N 千万别接反,双电源说明上边都有,我说的双电源是自动手动能切换的那种,负载直接接下口就OK,不需要接触器,如果还要加装一个QF的话就需要,肯定要做指示灯
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
重庆康明斯(kTA19-G4)柴油发电机怎么排燃油空气
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
您是设计院吗?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?