各位大侠,谁能告诉我三菱PLC大于等于指令怎么用来编程,写不到软件上呀,谢谢

 我来答
gzik550204
高粉答主

2012-12-29 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:4822万
展开全部

选应用指令“-[   ]-”,输入“>”“=”以及两个操作数。下面是编程截图:

 

yuanlieming
推荐于2017-10-02 · TA获得超过291个赞
知道小有建树答主
回答量:152
采纳率:100%
帮助的人:126万
展开全部
比较指令的格式:
1. 按下F8 即应用指令
2.然后写入> < 或= 号 或者大于小于加等于号的组合都可以
3. 再按下空格一次
4.输入要比较第一个数值或地址
5. 空格一次
6.输入第二个比较数值或地址
7.回车就OK 了

例如: [>空格D0空格D1] 回车就好了