国家电网50Hz,变压器若接到60Hz,电流有何变化?急急急急急急急急!!!!!!!!!!

 我来答
陈坚道
高粉答主

2013-01-06 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
50Hz变压器若接到60Hz电源运行,输出电压、电流不变;变压器原绕组感抗增大,空载输入电流略为降低。
鼎源电气
2025-08-04 广告
咨询热线:13530504046深圳市鼎源电气有限公司(简称“鼎源电气”)创立于2016年,是一家致力为全球客户提供新能源行业电力电子产品及系统解决方案的高新技术企业。企业拥有强大研发技术团队,以“POWERING THE FUTURE”为... 点击进入详情页
本回答由鼎源电气提供
枫磊宇
2013-01-06 · TA获得超过649个赞
知道小有建树答主
回答量:139
采纳率:100%
帮助的人:61.5万
展开全部
在额定电压不变的情况下,频率越高,铁芯中的磁密越低,空载电流和铁耗都将减小。但同时,频率越高,铁芯材料(硅钢片)的单位损耗又将增加(同一磁通密度下)。
但是前者减小的幅度大于后者增加的幅度,所以:
将设计频率为50HZ的变压器接至60HZ的电网上运行,其空载电流,铁耗将减小。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lgsys1
2013-01-06 · TA获得超过2.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:69%
帮助的人:2893万
展开全部
空载电流变小,

额定电流没变化。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gbo5201986
2013-01-07 · TA获得超过605个赞
知道小有建树答主
回答量:299
采纳率:0%
帮助的人:163万
展开全部
¢∝1/f∝I0
主磁通与频率成反比关系,与空载电流成正比关系
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
熊语梦0I7
2013-01-08 · 超过19用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:79
采纳率:0%
帮助的人:63.7万
展开全部
变换不大,没什么影响。