保护接地应用于中性点不接地或不直接接地的电网中(IT系统),保护接零适用于中性点直接接地的三相四线制电路。

在由同一台变压器供电的系统中,不宜一部分设备保护接地,而一部分设备保护接零。因为同时采用了接地与接零两种不同保护方式时,则当实行保护接地的设备万一发生了碰壳故障,零线的对地电压将会升高到电源相电压的一半或更高。

这时,实行保护接零(因直接与零线相接)的所有设备上,便会带有同样高的电位,使设备的外壳等金属部分将呈现较高的对地电压,从而危及操作人员的安全。所以,同一低压配电系统中,保护接零与保护接地这两种不同的方式一定不能混用。

扩展资料:

电源接地注意事项:

1、接地线必须同任何导线完全隔离及绝缘,且仅能在建筑物的真正接地线处和电源中性线 ( 零线 ) 相接。

2、接地线线径至少为 3.5 mm。

3、接地线不是电源中性线 ( 零线 ),且必须与中性线分开 。

4、接地阻抗在电源插座中性线与接地线之间测量时不得大于 2 欧姆 。

5、在电源输出插座所测得的零线与地线间的电压不得大于 1.0 V,同时无论设备是否开启,电压的变化量不得超过 1.0 V。

全道通检测
2025-09-30 广告
【联系方式:18862200621】苏州全道通检测技术有限公司是一家拥有强大技术力量、专业人员、先进服务理念为宗旨的专业检测认证服务公司。苏州全道通检测技术有限公司隶属于于苏州戈勒博企业管理,我们分别在青岛、上海、深圳、无锡设立销售代表处。... 点击进入详情页
本回答由全道通检测提供
石破k天惊
推荐于2017-11-25 · TA获得超过2778个赞
知道小有建树答主
回答量:432
采纳率:0%
帮助的人:207万
展开全部
