变配电室从变压器出来的低压进线用避雷器还是电涌保护器?变配电室设计有什么规范要求吗?

 我来答
百度网友a4f5a07
2013-01-18 · TA获得超过8066个赞
知道大有可为答主
回答量:2718
采纳率:75%
帮助的人:740万
展开全部
变配电室从变压器出来的低压进线用电涌保护器。
常用的涉及变配电室设计规范要求有:
GB50052-2009《供配电系统设计规范》
GB50053-1994 《10kV及以下变电所设计规范》
GB50054- 2011《低压配电设计规范 》
GB50055 - 2011《通用用电设备配电设计规范 》
GB/T50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》
河北越华
2013-01-18 · TA获得超过1976个赞
知道大有可为答主
回答量:2158
采纳率:83%
帮助的人:541万
展开全部
变配电室从变压器出来的低压进线用避雷器还是电涌保护器?其实避雷器和电涌保护器基本是一回事,一般是采用间隙放电的电涌保护器(开关型的)。主要是对其电压保护水平和冲击电流有要求。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yangxiaomingdu
2013-01-18 · TA获得超过232个赞
知道答主
回答量:200
采纳率:100%
帮助的人:98.5万
展开全部
严格来说避雷器是电涌保护器的一种。具体规范楼上的朋友说的比较全,呵呵,希望能帮助你!

河北沃邦,小杨帮忙!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大鹏和小鸟
2013-01-18 · TA获得超过2.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:60%
帮助的人:1.6亿
展开全部
实际上浪涌保护器具有不同电压和电流等级。很高的就是避雷器,很低的就是叫做压敏电阻。