避雷器与变压器的最大电气距离 5

以上是单母线分段,每段母线分别有一个氧化锌避雷器和一个进线。那么,根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》表12,对上图而言,表12中的“进线路数”是几?... 以上是单母线分段,每段母线分别有一个氧化锌避雷器和一个进线。
那么,根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》表12,对上图而言,表12中的“进线路数”是几?
展开
 我来答
分享社会民生
高粉答主

2019-09-22 · 热爱社会生活,了解人生百态
分享社会民生
采纳数:1248 获赞数:283284

向TA提问 私信TA
展开全部

根据交流电气装置的过电压和绝缘配合规程,避雷器保护变压器时规定避雷器距变压器的最大电气距离应考虑3个要素,系统标称电压,进线长度和进线路数。

不同电压等级的变压器有不同的标准绝缘水平,例如110kV变压器标准雷电冲击全波耐受电压就是480kV,220kV变压器标准雷电冲击全波耐受电压就是950kV。


扩展资料:

交流无间隙金属氧化物避雷器具有优异的非线性伏·安特性,响应特性好、无续流、通流容量大、残压低、抑制过电压能力强、耐污秽、抗老化、不受海拔约束、结构简单、无间隙、密封严、寿命长等特点。

本避雷器在正常系统工作电压下,呈现高电阻状态,仅有微安级电流通过。在过电压大电流作用下它便呈现低电阻,从而限制了避雷器两端的残压

避雷器分为很多种,有金属氧化物避雷器,线路型金属氧化物避雷器,无间隙线路型金属氧化物避雷器,全绝缘复合外套金属氧化物避雷器,可卸式避雷器。

避雷器的主要类型有管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器等。每种类型避雷器的主要工作原理是不同的,但是它们的工作实质是相同的,都是为了保护通信线缆和通信设备不受损害。

参考资料来源:百度百科-避雷器

Steven_Tianjin
高粉答主

2015-08-01 · 关注我不会让你失望
知道顶级答主
回答量:11万
采纳率:80%
帮助的人:1.3亿
展开全部

根据交流电气装置的过电压和绝缘配合规程,避雷器保护变压器时规定避雷器距变压器的最大电气距离应考虑3个要素,系统标称电压,进线长度和进线路数。

不同电压等级的变压器有不同的标准绝缘水平,例如110kV变压器标准雷电冲击全波耐受电压就是480kV,220kV变压器标准雷电冲击全波耐受电压就是950kV。

110kV和220kV金属氧化锌避雷器在标称放电电流下的残压分别是260kV和520kV。

避雷器距变压器的最大电气距离就是考虑了不同电压等级下,避雷器残压与变压器的绝缘配合问题。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-07-18
展开全部
进线是指变电站的电源线路,也包括联络线路,母线上有出线(不是站内变压器)也是线路;

避雷器是过电压保护元件,距离是指保护范围。

线路的条数与母线分段开关是否拉开没关系。
追问
还是没回答我上面提出的具体问题
追答
2路
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wjyqxyyytt
2014-07-28
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1336
展开全部
是一路。如果是分段断路器断开,是一路;如果是分段断路器合上,是二路进线,由于有二组避雷器保护,其距离按《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》,还应大于表12中二路进线数据。但设计按最严重情况考虑,故应是一路。所以规范中7.3.4条规定每组母线,统计每组母线进线数就对了,具体计算公式比较复杂。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qiankangmu
高粉答主

2013-07-18 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:87%
帮助的人:5518万
展开全部
记得防雷规范上的规定是沿着引线不超过80M