变压器有载调压分接开关的操作应遵守哪些规定

 我来答
串联谐振鸿蒙电力
2022-05-18 · 百度认证:鸿蒙电力(武汉)官方账号
串联谐振鸿蒙电力
鸿蒙电力(武汉)有限公司坐落于湖北武汉,是从事电气设备设计、制造的专业化公司,主要为电力系统的发电、供电、用电部门,科研机构与电力设备相关的生产企业,提供先进的高压试验设备和检测仪器仪表。
向TA提问
展开全部
1、带绕组测试时,变压器非测试端应三相短路接地,仪表O端不接地。
2、变压器有载分接开关测试仪可以用线圈测量,但严禁用电测量,并断开测试端的连接。
3、对于长时间未移动的有载开关,在试验前应多次切换开关,并清除接触面的氧化层和触点间的杂质。
4、使用前,仪器的接地端子必须与地线连接。
5、不要将多于两组的线路连接在一起作为一次测量,并打开未使用的线路。
6、测试过程中,不允许拆除测试线。
7、测试结束后,先关闭仪器,再拆下所有接线。
sxxd001
推荐于2018-07-29 · TA获得超过7155个赞
知道大有可为答主
回答量:1436
采纳率:100%
帮助的人:1364万
展开全部
1、有载调压变压器操作时,必须在一次分接变换完成后,方可进行第二次分接变换操作,同时应观察电压和电流等变化情况。
2、每次分接变换操作都应将操作时间、分接位置及累计动作次数等记入主变调压记录本中;对每次投停、试验、维修、缺陷与故障处理,也都应作好记录。
3、两台有载调压变压器并列时,调压操作应轮流逐级或同步进行。
4、有载调压变压器与无载调压变压器并列运行时,两变压器的分接电压将尽量靠近或一致。
5、变压器有载分接开关的维护,应按照制造厂家的规定进行。无制造厂规定者可参照以下规定:
运行6-12个月或切换2000-4000次后,应取切换开关箱中的油样作试验。
新投入的分接开关,在运行1-2年后或切换5000次后,应将切换开关吊出检查,此后可按实际情况确定检查周期。
运行中的有载分接开关切换5000-10000次后或绝缘油的击穿电压低于25kV时,应更换切换开关箱的绝缘油。
6、长期不调或长期不用分接位置的有载分接开关,应在有停电机会时,在最高和最低分接间操作一个循环。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lgsys1
2013-01-19 · TA获得超过2.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:69%
帮助的人:2369万
展开全部
开关的说明书里有详细的说明.

开关的说明书可以到厂家的网站上下载.

以下是华明集团的网站,是国内最大有载调压开关供应商.

http://www.huaming.com/