请明确用电设备的类型 如电焊机、搅拌机、塔吊、切割机等
其次630A 总开关明显小的太多
简单计算一下 667000/400=1667A
这只是纯电阻状态下的 如果线路中有感性负载 如电动机等 功率因数达不到1 电流势必还得增大 保守计算功率因数0.8 那么 1667/0.8=2084A
你最少要选用一个2000A的断路器 比如万能断路器
电缆3*185+1*95的载流量空气中是350A左右 你用2根远远不够 因为必须要考虑满负荷的电流
所以要增加电缆数量
你的临电箱的总功率667kw是不是所用设备的铭牌功率总和?如果是,你可按kw俩电流估算一下总电流,采用3×240+1的铜芯电缆3根并接。总开关可用1250A-1600A的万能断路器就可以了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
要用三根3*185+1的电缆,断路器要用1600A的
追问
你怎么算的?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?