欧姆龙PLC 编程问题

在功能块里如何使用IRDR必须使用编号的吗IR0IR1?还有如果我需要用到字一个位,怎么把这个位的地址传递给IR???块里边声明变量可以不带地址的,不想带地址,怕以后忘了... 在功能块里如何使用IR DR 必须使用编号的吗 IR0 IR1?还有如果 我需要用到字一个位,怎么把这个位的地址传递给IR???
块里边声明变量可以不带地址的,不想带地址,怕以后忘了冲突,怎么表示一个字的位?
展开
 我来答
15...9@139.com
2013-02-06 · TA获得超过144个赞
知道答主
回答量:41
采纳率:0%
帮助的人:20万
展开全部
IR? 老的PLC吧
我理解你的意思是 想把DR寄存器区的一个位 传递到IR 是么?
好像只有CJ系列的能用 DR_._ 就是指定到一个位 这样用
如果不是CJ的,我建议你这样用
直接将DR区的一个字 整体赋值到IR的其他区 ,然后 IR与IR之间地址的位传送
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
应灵韵02Y
2013-02-07 · TA获得超过1181个赞
知道小有建树答主
回答量:776
采纳率:50%
帮助的人:592万
展开全部
楼下错了,新的CP1H是可以在功能块里用DR。IR的。

你先用MOVR啊
追问
请问可以给个具体的示例吗?
追答


请加入我的团吧?谢谢

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhuibab
2013-02-04 · TA获得超过4773个赞
知道小有建树答主
回答量:1750
采纳率:50%
帮助的人:305万
展开全部
应该可以用数可以代表位!100就是0.02=1,能明白吗?
来自:求助得到的回答
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
vnforever10
2013-02-04 · TA获得超过215个赞
知道小有建树答主
回答量:184
采纳率:0%
帮助的人:167万
展开全部
MOVR 0.00 IR0