  显热负荷和湿负荷之比即为热湿比。


  但在通常情况下新风冷负荷和根据焓湿图算出来的新风冷负荷不一样,我们计算时,选定的密度是1.2,但由于温度的变化,密度是在不断变化的。

  而且风负荷是用焓差乘以新风量计算的,负荷计算从3.0到5.0在计算焓值时引用的焓湿图有变化了,新版的焓湿图计算精度更高了。因此焓差可能会有所改变,新风量30000,焓差有一点点变化的话引起的负荷就比较大了。
      另外处理状态点不同计算出来的负荷也会有所不同。

  


  仔细看焓湿图上所标示点的密度。比1.2小。

christophchang
2013-02-06 · TA获得超过3878个赞
知道小有建树答主
回答量:1134
采纳率:77%
帮助的人:291万
展开全部
显热负荷和湿负荷之比即为热湿比……
追问
你用过鸿业吗?
追答
用过……
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
okmaxBAI
2018-05-27
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1672
引用爱笑的掰玉米的回答:
不是全热(焓值差不是温度差)和含湿量的比为热湿比吗,怎么是显热。
这个看你用的系统。
若是一次回风,二次回风那种,在详细负荷中设置新风项为包含新风机组热湿量,新回风一起算,算整个的全热与湿量的比值,
若是风机盘管与新风。风机盘管只处理回风,那么就除去新风机组热湿量,用室内负荷除室内湿量