电流互感器为什么不能开路呀
11个回答
展开全部
因为同一个电流互感器的二次侧I是由固定的,由U=IΩ得当二次侧开路时Ω无限大,二次侧的电压U也会无限大,所以当电流互感器开路时容易产生高压电击事故,
同样的电压互感器里U是固定的,由I=U/Ω,当电压互感器短路时,会产生大无限大的电流,从而烧毁互感器
同样的电压互感器里U是固定的,由I=U/Ω,当电压互感器短路时,会产生大无限大的电流,从而烧毁互感器
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不允许开路原因:
由于电流互感器二次侧接的负载都是阻肮
,很小的电流线圈,因此它的二次测量是在接近于短路状态下工作的。
根据磁动势平衡议程式:
I
1
N
1
-I
2
N
2
=I
0
N
1
可知,由于
I
1
N
1
绝大部分被
I
2
N
2
所抵消,所以总的磁动势
I
0
N
1
很小,即激磁电流
I
0
(即空载电流)很小,只有一次电流
I1
的百分之几。
如果二次侧开路,则
I
2
=0
,有
I
1
N
1
=I
0
N
1
,即
I
1
=I
0
,而
I
1
是一次电路负荷电流,不因互感器二次负载变化而变化。因此,此时励磁电流就是
I
1
,剧增几十倍,使励磁磁势剧增几十倍,这将产生:
1
)铁心过热,甚至烧毁互感器。
2
)由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。因此,电流互感器二次侧绝对不许开路。
电流互感器一次电流大小与二次负载的电流大小无关。互感器正常工作时,由于阻抗很小,接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次线圈电势也不大。当电流互感器开路时,阻抗无限增大(Z^Q2=∞),二次电流等于零,付磁化力等于零,总磁化力等于原绕组磁化力(IoW1=I1W1)。在二次线圈产生很高的电势,其峰值可达几千伏,威胁人身安全,或造成仪表,保护装置、互感器二次绝缘损坏。另一方面原绕组磁化力使铁芯磁通密度过度增大,可能造成铁芯强烈过热而损坏。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电流互感器的二次侧开路后可能产生高电压危及操作安全,因为电流互感器一次侧绕一匝过380V电压,而二次侧为N匝,理论上是一只“升压变压器”。