plc与上位机通过RS485通讯

我这边用的是西门子plcs7200和西门子触摸屏正常通讯,现在要用RS485将采集到的温度、压力值通过rs485传送到上位机中(不要模拟量),我现在要怎么操作呢,还需要另... 我这边用的是西门子plc s7200和西门子触摸屏正常通讯,现在要用RS485将采集到的温度、压力值通过rs485传送到上位机中(不要模拟量),我现在要怎么操作呢,还需要另外加模块吗?还是单纯的通过modbus协议直接通讯?请教下大神讲解一下 展开
 我来答
zhangzhongcui1
2018-01-03 · TA获得超过3.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:2074
采纳率:71%
帮助的人:638万
展开全部
不需要另外的模块,只需要单纯的modbus通讯就能实现,你要有485的数据线。
这个设置是在触摸屏里实现的不同的触摸屏,添加设备的方式不同,在这里不累述,你要看触摸屏的使用手册,才能确定通讯地址 端口 设备名称 波特率等参数,这些设置要和上位机的设置严格一致,设置结束后,连接触摸屏,就能实现通讯。通讯成功的时候,触摸屏上的通讯灯是闪烁状态的。