我的变电所是采用低压无功集中补偿的,为什么变压器的输出只有400A,而它的下端母线都已经700A了

 我来答
奥特电器深圳
2013-02-21 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1750万
展开全部

呵呵

     恭喜你,你的无功补偿效果很好!功率因数也应该很高,月底会得到供电局的电费奖励的。

     你看到的情况,就是无功补偿柜的补偿原理

     变压器输出的,基本上就是有功电流了,因电压可以认为是不变的,这个有功电流可以等同于有功功率,这使得变压器的效率很高。

      而后面的母线测到的电流,是设备的视在电流(等同于视在功率,原理同上),那么,变压器没有提供的无功电流(等同无功功率),就是由无功补偿柜(电容柜)来提供,这就是电容柜补偿无功功率的原理。

广州龙基
2021-10-19 广告
配电箱大小和六个回路所选用的空开漏保型号有关系。 假设: 1总开关2p的63A以下的占位2位,要是2p100A的占位3位。 2照明空开通常情况下,占位一位,型号dz47系列,dz267系列,dpn系列。 3漏保占位dz47le系列的,有占位... 点击进入详情页
本回答由广州龙基提供
kissjie520
2013-04-10 · TA获得超过6398个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:0%
帮助的人:3798万
展开全部
就地补偿,的变电站没有到传输线路的无功功率,线电流可被减小,有助于降低线路损耗。 2,是否在原位或在一个变电站,高或低的压力补偿的效果是相同的,差别不大。由于变压器本身也消耗无功功率,低电压补偿效果会更好。更重要的是,低电压的补偿,因为电容器的电压电平下降时,电容器具有相同容量的成本要低得多。 所以原则是尽可能低压就地补偿。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
liuzg849
2013-02-21 · TA获得超过2366个赞
知道小有建树答主
回答量:771
采纳率:100%
帮助的人:306万
展开全部
变压器的输出400A是感性的视在总电流,下端母线700A是补偿后的容性视在总电流(此时容性电流过补很多了),可以看出你电容过补,且此时电压也很高了,这样很危险的,你必须马上退很多的补偿电容,使补偿后的功率因数最好在滞后0.95至0.98之间。
追问
但是补偿后的功率因数只有0.96啊,总的输出电流是将变压器的输出电流和电容柜的补偿电流相加吗?请指教
追答
不是简单的算术相加,是矢量相加关系,你可以百度下有关的知识。简单近视可以估算:总的输出电流的平方=变压器的输出电流平方+电容柜的补偿电流平方。但严格的计算应该是根据:S平方=P平方+Q平方 等有关的公式求总电流。(补偿前后的功率因数都要用上)
来自:求助得到的回答
本回答被提问者采纳