我的变电所是采用低压无功集中补偿的,为什么变压器的输出只有400A,而它的下端母线都已经700A了
3个回答

2021-10-19 广告
配电箱大小和六个回路所选用的空开漏保型号有关系。 假设: 1总开关2p的63A以下的占位2位,要是2p100A的占位3位。 2照明空开通常情况下,占位一位,型号dz47系列,dz267系列,dpn系列。 3漏保占位dz47le系列的,有占位...
点击进入详情页
本回答由广州龙基提供
展开全部
就地补偿,的变电站没有到传输线路的无功功率,线电流可被减小,有助于降低线路损耗。 2,是否在原位或在一个变电站,高或低的压力补偿的效果是相同的,差别不大。由于变压器本身也消耗无功功率,低电压补偿效果会更好。更重要的是,低电压的补偿,因为电容器的电压电平下降时,电容器具有相同容量的成本要低得多。 所以原则是尽可能低压就地补偿。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器的输出400A是感性的视在总电流,下端母线700A是补偿后的容性视在总电流(此时容性电流过补很多了),可以看出你电容过补,且此时电压也很高了,这样很危险的,你必须马上退很多的补偿电容,使补偿后的功率因数最好在滞后0.95至0.98之间。
追问
但是补偿后的功率因数只有0.96啊,总的输出电流是将变压器的输出电流和电容柜的补偿电流相加吗?请指教
追答
不是简单的算术相加,是矢量相加关系,你可以百度下有关的知识。简单近视可以估算:总的输出电流的平方=变压器的输出电流平方+电容柜的补偿电流平方。但严格的计算应该是根据:S平方=P平方+Q平方 等有关的公式求总电流。(补偿前后的功率因数都要用上)