题主您好
1. 因为电感磁链无法变异,因此 控制器关上后的起始磁链 (L1+L2)*i(0+)=L1*V/R1, [i(0-)=V/R1] , 因此i(0+)=L1*V/[R1*(L1+L2)]
横帘电路电压方程,(L1+L2)* d i(t)/dt +R1*i(t)=V, 这就是一阶线性非齐次微分方程。解得
i(t)=Ce^[-R1t/(L1+L2)] +V/R1, 将初始条件代入,可以确认C=-L2V/R1*(L1+L2)], 该时间函数在t=0 时无法获得电流 V/R1,是因为电感L2的重新加入使产生起始磁链的电流发生变化的缘故。
2. L1两端的电压时间函数 UL1(t)=L1di(t)/dt =L1L2V*e^[-R1t/(L1+L2)]/(L1+L2)^2
请您采纳!
2023-07-25 广告
电力系统分析主要涉及以下几个方面:1. 电力系统稳态分析:主要研究电力系统的稳态性能,包括电力系统的基本组成、电力负荷的特性、电力系统的运行方式、电力系统的潮流计算等方面。2. 电力系统短路计算:主要研究电力系统中短路电流的计算方法,以及短...