零线带12伏电压怎么回事呀?
3个回答
展开全部
电源线是铝线或铜线,有电阻存在。
地线是保护接地,没有电流通过,是零电位;零线是 220V 负载的电源回路,有电流通过,所以对地线有电压。但是 12V 偏高了,我在单位测量一般是几伏。
总电源是三相供电,三相负载越不平衡,零线电流越大。电工要合理调配三相负载,尽量接近平衡。
你是用电笔量,还是用万用表测有220伏?如果是用电笔测有时会不准,零线所带的是感应电,如果是用万用表测有220伏,那零线是正常,如果没有220伏,只有100多伏,或其他数值,就说明的零线有接触不良,或那里短掉!接触不良要找到该接头,给他两头剪掉,重新剥出芯来再连接,在剥的时候要看一下铜芯有没有发黑,铜芯发黑是过热,就不能用了,铝芯氧化也不能用了,要更换线。还有在做这些时要把总闸关掉,以保证安全,然后在做之前再用电笔量一下看有没有电,因为有时线路会不止连接一个电源,电笔要保证是好的,用之前现在有电的地方测一下,以确保是好的。
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
你这有几种情况 1,你家的接地系统是IT或者TT,虽然常见的是TN接地系统,但某些地区比如上海某些小区就是用的TT接地系统。也可能是你家入户地线没接/接触不良,结果就是你家自己变成了一个TT接地系统。这种情况概率较高,并且不影响日常各种电器...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
展开全部
这有可能是三相不平衡,或是零线电阻过大照成的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这是很正常的现象。造成的原因,是由于三相电之间负载不平衡,导致零线电流之合不为零产生的。
一般菜电压低于36V。是很正常、很安全的。不要担心。
一般菜电压低于36V。是很正常、很安全的。不要担心。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?