绝缘电阻测试方法
1个回答
展开全部
1、首先,选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表;
2、用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行;
3、测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行;
4、摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差;
5、测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“最大值”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用;
6、测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行;
7、测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀每分钟120转为宜,保持稳定转速1分钟后,取读数,以便躲开吸收电流的影响;
8、测试过程中两手不得同时接触两根线;
9、测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏;
10、雷电时,严禁测试线路绝缘。
2024-11-19 广告
2024-11-19 广告
摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下: (1) 首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于50V及以下的线路或电气设备,应使用50V或1 V的摇表。对于50V以上的线路或电气设备,应使用1 V或25...
点击进入详情页
本回答由顺腾净化提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询