变电所中,对220kV屋外配电装置作安全距离校验时,下列哪些情况应按B1值校验?( )
A.断路器和隔离开关的断口两侧引线带电部分之间B.单柱垂直开启式隔离开关在分闸状态下,动静触头间的最小电气距离C.进出线构架上的跳线弧垂D.正常运行的门型构架导线与下方母...
A.断路器和隔离开关的断口两侧引线带电部分之间
B.单柱垂直开启式隔离开关在分闸状态下,动静触头间的最小电气距离
C.进出线构架上的跳线弧垂
D.正常运行的门型构架导线与下方母线保持交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间 展开
B.单柱垂直开启式隔离开关在分闸状态下,动静触头间的最小电气距离
C.进出线构架上的跳线弧垂
D.正常运行的门型构架导线与下方母线保持交叉的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、D
CD两项,根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P704“2进出线架构高度之(3)”相关内容,正常运行时门型架构导线与下方母线保持交叉的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间的安全净距B1值。进出线架构上的跳线弧垂应按A1校验。
B项,《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2018)第4.3.3条规定,单柱垂直开启式隔离开关在分闸状态下,动静触头间的最小电气距离不应小于配电装置的最小安全净距B1值。
A项,根据《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2018)表5.1.2-1可知,断路器和隔离开关的断口两侧引线带电部分之间的安全距离应按A2校验。
