控制电缆宜采用多芯电缆,应尽可能减少电缆根数,下列有关截面与电缆芯数的要求正确的是?( )

A.弱电控制电缆不宜超过48芯B.截面1.5mm2,电缆芯数不宜超过36芯C.截面2.5mm2,电缆芯数不宜超过24芯D.截面4mm2,电缆芯数不宜超过12芯... A.弱电控制电缆不宜超过48芯
B.截面1.5mm2,电缆芯数不宜超过36芯
C.截面2.5mm2,电缆芯数不宜超过24芯
D.截面4mm2,电缆芯数不宜超过12芯
展开
考试资料网
2023-03-29 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》(DL/T 5136—2012)第7.5.9条规定,控制电缆宜采用多芯电缆,应尽可能减少电缆根数。当芯线截面为1.5mm2或2.5mm2时,电缆芯数不宜超过24芯。当芯线截面为4mm2及以上时,电缆芯数不宜超过10芯。弱电控制电缆不宜超过50芯。