变压器到达现场后应进行器身检查,下列可不进行检查的情况有( )。
A.制造厂规定可不进行器身检查者B.容量为1000kV·A及以下,运输过程中无异常情况者C.变压器油箱及其所有附件应齐全,无锈蚀或机械损伤者D.充油套管的油位正常,无渗油...
A.制造厂规定可不进行器身检查者
B.容量为1000kV·A及以下,运输过程中无异常情况者
C.变压器油箱及其所有附件应齐全,无锈蚀或机械损伤者
D.充油套管的油位正常,无渗油者 展开
B.容量为1000kV·A及以下,运输过程中无异常情况者
C.变压器油箱及其所有附件应齐全,无锈蚀或机械损伤者
D.充油套管的油位正常,无渗油者 展开
展开全部
【答案】:A、B
变压器到达现场后应进行器身检查,器身检查可以吊罩或吊器身,或者不吊罩直接进入油箱内进行,当满足下列条件之一时,可不进行器身检查:①制造厂规定可不进行器身检查者;②容量为 1000kV·A 及以下,运输过程中无异常情况者;③就地生产、仅作短途运输的变压器,且在运输过程中进行了有效的监督,无紧急制动、剧烈振动、冲击、严重颠簸等异常情况者。
变压器到达现场后应进行器身检查,器身检查可以吊罩或吊器身,或者不吊罩直接进入油箱内进行,当满足下列条件之一时,可不进行器身检查:①制造厂规定可不进行器身检查者;②容量为 1000kV·A 及以下,运输过程中无异常情况者;③就地生产、仅作短途运输的变压器,且在运输过程中进行了有效的监督,无紧急制动、剧烈振动、冲击、严重颠簸等异常情况者。
重庆创尼智能科技
2023-07-11 广告
2023-07-11 广告
消防联动控制器是消防联动控制系统的核心组件,其主要功能包括:1. 控制功能:消防联动控制器能接收火灾报警控制器或其他火灾触发器件发出的火灾报警信号,根据预设的控制逻辑对建筑中设置的自动消防系统(设施)进行联动控制。2. 故障报警功能:当消防...