变压器的常见故障有哪些呢,急!!!
变压器的常见故障有哪些呢,急啊!!!我厂的一些比较旧的变压器都出现问题,可是我就是修不好,不知怎么回事,请问高手,变压器的故障主要有哪些呢?...
变压器的常见故障有哪些呢,急啊!!!我厂的一些比较旧的变压器都出现问题,可是我就是修不好,不知怎么回事,请问高手,变压器的故障主要有哪些呢?
展开
6个回答
展开全部
您好,有个变压器常见故障表可以参考下
序号 常见故障 故障原因 处理方法
1 电压升高时内部有轻微放电声 接地片断裂 吊出器身检查并修复接地片
2 线圈绝缘电阻下降 线圈受潮 对线圈进行干燥处理
3 铁芯响声不正常 (1)、铁芯油道内或夹件下面松动
(2)、铁芯的紧固零件松动 (1)、将自由端用纸板塞紧压住
(2)、检查紧固件并予紧固
4、 气体继电器信号回路动作 (1)、铁心片间绝缘损坏
(2)穿芯螺栓绝缘损坏
(3)、铁芯接地方法不正确构成短路
(1).吊出器身,检查并修复铁芯片间绝缘损坏处
(2)更换或修复穿芯螺栓
(3)、改变接地方法
5 气体继电器跳闸回路动作 (1)、线圈匝间短路
(2)、线圈断线
(3)、线圈对地击穿
(4)、线圈线间短路 吊出器身进行全面检查,修复损坏部位,消除故障点
6 绝缘油油质变坏 (1)、变压器内部故障
(2)、油中水分杂质超标 (1)、吊出器身进行检查
(2)、过滤或更换绝缘油
7 套管对地击穿 瓷件表面较脏或有裂纹 清扫或更换套管
8 套管间放电 套管间有杂物存在 检查并清扫套管间的杂物
9 分接开关触头表面灼伤 解构与装配上存在缺陷如接触不可靠\弹簧压力不够等 检查并调整分接开关
10 分接开关相间触头放电或各分接头放电 过电压作用,变压器内部有灰尘或绝缘受潮 吊芯检查,清扫变压器内的灰尘或对绝缘进行干燥
常见的故障和异常现象有:
(1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁;
(2)高压保险丝熔断送不上电;
(3)雷雨过后变压器送不上电;
(4)变压器声音不正常,如发出“吱吱”或“霹啪”响声;在运行中发出如青蛙“唧哇唧哇”的叫声等;
(5)高压接线柱烧坏,高压套管有严重破损和闪络痕迹;
(6)在正常冷却情况下,变压器温度失常并且不断上升;
(7)油色变化过甚,油内出现炭质;
(8)变压器发出吼叫声,从安全气道、储油柜向外喷油,油箱及散热管变形、漏油、渗油等。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
变压器的的维修要是密封的话,那你即使在修他还是不太理想啊 ,变压器油有空气进去,他的绝缘度还好吗,所以依我之见还是找专业的人员去修,要有设备啊,呵呵,其实就是通过变压器厂来维修,也不过就是500员一下的事情吗,免得你天天修理,我还保证你还是修补好,那个东西要同真空处理的!!!要是你方便来上海的话,我介绍一个变压器厂,上海飞晶电气有限公司,上海置信变压器厂,都有很好的设备帮你度过难关!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
建议还是去买一本变压器的检修书籍
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
楼上的回答你满意吗;如果有必要可以发信到我的邮箱:shmdm555@163.com 无偿帮你度过难关---江苏泗洪供电公司---马德明
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?