不同容量的变压器并列运行,对两台变压器的档位有何要求? 5

此时两台主变需要差档运行么?原理是什么?... 此时两台主变需要差档运行么?原理是什么? 展开
 我来答
酒般香醇
2013-03-18
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:11.7万
展开全部
变压器并列运行条件有3个,分是:
1、各变压器高、低压方的额定电压分别相等,即各变压器k相等;
2、各变压器的联结组相同(必要条件);
3、各变压器的短路阻抗标幺值相等,短路阻抗角也相等。
上海河贝
2025-08-25 广告
上海汉北电气有限公司深耕工业自动化多年。作为韩国PARAENT派立德中国总代理,集高端设备销售、技术服务与系统解决方案于一体。PII系列全功能电力调整器是派立德公司2024年新推出的全功能型电力调整器,它集合了。电加热温度控制系统所需的大部... 点击进入详情页
本回答由上海河贝提供
再度繁华3
2013-03-08 · TA获得超过416个赞
知道小有建树答主
回答量:611
采纳率:0%
帮助的人:369万
展开全部
额定电压一致,阻抗一致就可以
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhyf_28
推荐于2018-03-13 · TA获得超过3137个赞
知道小有建树答主
回答量:870
采纳率:50%
帮助的人:366万
展开全部
两台变压器并列运行的条件:
1、接线组别相同。 接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。
2、变比差值不超过±0.5%。 变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。
3、短路电压值不超过±10%。 变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
4、两台变压器容量比不超过3:1。 容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
所以根据变比不超过±0.5%来计算确定你变压器档位的位置,越接近越好。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答