西门子M430变频器一振动就报F00022故障什么原因
展开全部
F0022,为驱动组件故障,因为你有时候还能启动,所以基本上可以确定为误报。西门子MM4系列变频器中这个故障是比较常见的,尤其是在一些旧机器上。一般为接触不良导致。将变频器拆开(IO板 CPU板等)重新装好并且清理灰尘一般都能解决。
西门子是世界上最大的电气和电子公司之一,历经150年来常盛不衰,其营业收入在2003年列财富500强第21位,在 电子电气类公司中更是名列榜首。在无绳电话领域,西门子更是独占螯头,是数字无绳电话标准的倡导者和技术的积极推动者,并在全球无绳电话市场始终保持领先地位,其销售额名列世界首位。2014年9月,西门子股份公司和博世集团和达成协议:罗伯特·博世公司将收购西门子所持有的合资企业博世和西门子家用电器集团(简称博西家电)50%的股份,交易完成后博西家电将成为博世集团的全资子公司,西门子彻底退出家电领域。
你好,朋友是F0022故障代码吧,确定是功率组件故障。
F0022
功率组件故障
在下列情况将引起硬件故障(P0947= 22 和 P0949 = 1):
(1)直流回路过电流 =IGBT 短路
(2)制动斩波器短路
(3)有接地故障
(4)I/O 板没有正确地插入
由于所有这些故障只是由功率组件的一个故障信号来表示,因此,不能确定实际上是哪一个组件出现了故障。
如果你有兴趣,可以进群172868809《自动化咨询室》
F0022
功率组件故障
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询