电力系统无功补偿时,当功率因数补偿到1,就是发生并联谐振的时候,会有什么危害。过补偿会有什么危害

并联谐振亦称为电流谐振,支路电流会大于电路的总电流,但这种情况是在电阻很小的时候,无功补偿实际应用中,假设补偿前功率因数0.8,总电流100A,其中有功电流80A,无功电... 并联谐振亦称为电流谐振,支路电流会大于电路的总电流,但这种情况是在电阻很小的时候,无功补偿实际应用中,假设补偿前功率因数0.8,总电流100A,其中有功电流80A,无功电流100*sinφ,增加无功补偿后,并联了一路电容,当功率因数补偿1时,原支路电流不变还是100A,电容回路电流是100*sinφ,总电流是80A,两个支路电流都不大,为什么会造成电气设备烧毁事故呢。 展开
 我来答
我爱学习112
高粉答主

2021-09-20 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:7259
采纳率:100%
帮助的人:162万
展开全部

功率因数到1跟并联谐振是没有关系的,并联谐振是发生在线路中对n次谐波而言,电抗等于容抗。发生并联谐振会使产生很大的电流,后果有轻有重。

功率因数是指交流电路有功功率对视在功率的比值。用户电器设备在一定电压和功率下,该值越高效益越好,发电设备越能充分利用。常用cosΦ表示。

简介:

功率因数(Power Factor)的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。

功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。

zhengp0
推荐于2017-11-25
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:9.2万
展开全部
功率因数到1跟并联谐振是没有关系的,并联谐振是发生在线路中对n次谐波而言,电抗等于容抗。发生并联谐振会使产生很大的电流,后果有轻有重。过补偿会增加线路损耗
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
奥特电器深圳
2013-03-15 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1448万
展开全部
呵呵
烧设备不一定是因为功率因数达到“1”的原因。因为电机、电容、线路都有阻抗,电流也没有飙升。
不过,在功率因数=1的时候,因主线路负载降低(无功功率由电容提供了),会导致电压上升,如果原来电压就偏高,此时电压就更高电压高往往是导致烧设备的原因。你查查看。
追问
不太赞同你的观点,功率因数在0.95时和1时,线路电流不会相差很多,0.95时不过压,1时就过压了?我是想知道在功率因数为1这个临界点,跟0.99比会有什么特别的地方。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
24...1@qq.com
2013-03-15 · 超过27用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:202
采纳率:0%
帮助的人:81.6万
展开全部
举个例子:对于电动机来说,如果过补,在电动机停机时,会发生很严重的自激过电压,这个电压有时是足以击穿电动机的不太强的绝缘保护!

对电网的危害也是比较大的,电损伤不说,人家还要开罚单,呵呵
更多追问追答
追问
自激过电压是怎么产生的
追答
电机停机的时候产生的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
欧米戈
2013-03-15 · TA获得超过108个赞
知道答主
回答量:69
采纳率:0%
帮助的人:61.3万
展开全部
并联谐振是指在n次谐波下电容器支路的容抗等于系统的感抗时发生的谐振,此时对n次谐波来说流经线路的阻抗变得非常小,在此次谐波电压的影响下,就会产生非常大的谐波电流,很容易烧毁设备。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式