要让电机转动起来,控制部就必须根据Hall-sensor感应到的电机转子所在位置,然后依照定子绕线决定开启(或关闭)换流器(Inverter)中功率晶体管的顺序,使电流依序流经电机线圈产生顺向(或逆向)旋转磁场,并与转子的磁铁相互作用,如此就能使电机顺时/逆时转动。当电机转子转动到Hall-sensor感应出另一组信号的位置时,控制部又再开启下一组功率晶体管,如此循环电机就可以依同一方向继续转动直到控制部决定要电机转子停止则关闭功率晶体管(或只开下臂功率晶体管);要电机转子反向则功率晶体管开启顺序相反。想了解更多相关信息,可以咨询亿昇(…
xp99hz
2013-03-15 · TA获得超过5804个赞
知道大有可为答主
回答量:1433
采纳率:91%
帮助的人:490万
展开全部
要用PI,只用比例作用是会有静差的。
为你理解,举个例子:
两点:1、整定的比例(或增益)不可能与实际需要完全一致(即比例控制输出变化值不可能正好完全抵消对象受扰动导致的被控参数的变化值),这就不可避免的存在着静态误差。拿日常调洗澡水温度为例,想调为35度,你基本调好后(相当于某较合适的冷热水比例),不可能完全正好是35度,比如是33度,若不继续逐渐加大热水(相当于加积分作用),那就存在着2度静差。2、即使某时刻比例正好,即没有静差(上例正好35度),但实际过程对象是不可能完全稳定不变的(理论上讲,完全稳定的系统仅用比例作用就可以了),某因素(扰动)变化后,由于比例不会随之自动变化调整,就会有新的稳定点,如此就出现了新的静差(比如上例,热水器中的温度下降了,尽管阀门没动,相当比例没变,最终混合水的温度还是偏离了35度,比如降为34度了,就会重新出现1度静差)。
因此,自控系统除比例作用外,一般都要加积分作用,以消除静差。积分的作用就是始终向减少静差的方向调节。上例若热水器中的温度下降了,混水温度34度,就逐渐加大热水(相当于加积分作用),混水温度逐渐就达到35度了(消除了静差)。但也可能积分作用强了点(调多了),混合温度可能超过35度(比如36度),一旦超过了设定值,积分作用就变方向了(但始终是向减少静差的方向调节),上例就是逐渐减小热水,以再次消除静差。
你这位置调节与上面例子在原理上是一样的。
先加比例(积分作用加弱些),比例作用的增益由弱到强调整,差不多时再进一步调积分参数。
位置控制一般不加微分作用。