pid_PWM 温控pwm 利用pid算法

使用单片机89c51ds18b20温度传感器单片机产生pwm波控制功率电阻我已经搞定设置温度液晶显示温度的程序但是不知道怎么做pwm部分的程序比如我从ds18b20取来的... 使用单片机89c51 ds18b20 温度传感器 单片机产生pwm波控制功率电阻
我已经搞定设置温度 液晶显示温度的程序 但是不知道怎么做pwm部分的程序
比如 我从ds18b20 取来的温度为wendu (已转换为十进制) p1^5输出pwm波
温度设定要求为 变量 settemp(已为十进制)
展开
 我来答
linnjing
2013-03-24 · TA获得超过2631个赞
知道大有可为答主
回答量:1230
采纳率:91%
帮助的人:501万
展开全部
PID算法本身是很简单的,你随便找本讲PID的书,大胆的把公式抄上,肯定就能用。

至于好用不好用的问题,在于另外两点,
第一是你用的参数的精度问题,如果你全部用浮点数来计算,当然不会出错,但程序可能会很大,可能大到你无法接受(看你用的什么芯片了),如果你用短整,或者长整来做,那么小数点后面的精度会被丢弃,严重的时候,你有算法无法正常运行。一般是用定点数来做,说白了就是用整数做,但整数1不要代表1度,而是代表0.1度,0.01度,或者16分之一度,具体的你自己来约定。
第二,是关于PID的几个参数的整定问题,这个需要经验,网上可以找到一些口诀,但具体操作还是要经验的。整定好的PID才是能用的PID,整定不好,温度就会失控。

回到你的问题,你需要先决定你的输出的精度,比如你的PWM输出是几位精度的,可能是8位,也可能是10位,假设是10位,那么输出是大值就是1023,最小值是0。你套上公式计算,像这样,以浮点数为例
EK_1 = EK;
Ek = settemp - runtemp;
Up = Ek * KP; // KP 是设定的比例系数,需要整定
Ui = Ui + Ek * Ki;
Ud = ( EK - EK_1 ) * Kd;
Upid = Uk + Ui + Ud;
整定KP, Ki, Kd,使Upid 的范围在+/-1.0范围,
最后
PWM_Out( Upid * 1024 );