35kV变电站35kV进线并列运行的问题。请教郭老师! 20
某座35kV变电站,35kV母线单母不分段,10kV母线单母分段,2台主变、2条35kV进线分别来自不同的变电站(1条来自220kV变,1条为35kV变电站联络线),单位...
某座35kV变电站,35kV母线单母不分段,10kV母线单母分段,2台主变、2条35kV进线分别来自不同的变电站(1条来自220kV变,1条为35kV变电站联络线),单位同事说这2条35kV进线不能并列,必须要等到35kV母线分段才可以并列,为什么?
注:因自己是非电专业,所以请高人讲解的时候能浅显易懂一点,谢谢! 展开
注:因自己是非电专业,所以请高人讲解的时候能浅显易懂一点,谢谢! 展开
展开全部
简单的说下,这是因为目前35kV电网都是馈供方式的,在单母情况下不允许长期合环运行。因为继电保护按照馈供方式配置,故障时受电侧不会跳开,这将导致故障扩大,两路35kV进线的电源侧都将跳闸。
追问
听你的解释,不能并列的主要原因是 保护的配置问题,对吧?
那什么情况下能并列呢?如果不能并列的话,那2条进线有何意义呢?负荷大的时候还不是带不了。
追答
可以在线路检修的时候不停主变啊,很有意义
已赞过
已踩过<
评论
收起