发电厂一台厂变从10.5KV母线供电,另一厂变从6.3KV母线供电。两台厂变低压侧为什么不能并列? 15

并列会产生什么后果?发电厂一些机组出口电压是10.5KV经变压器升压至110KV并列至电网运行,而另一些机组出口电压是6.3KV经变压器升压至110KV并列至电网运行,为... 并列会产生什么后果?发电厂一些机组出口电压是10.5KV经变压器升压至110KV并列至电网运行,而另一些机组出口电压是6.3KV经变压器升压至110KV并列至电网运行,为什么这两台变压器高压侧开关能并列运行?要求具体分析过程 展开
 我来答
虹先生
2011-09-18 · TA获得超过3954个赞
知道大有可为答主
回答量:1509
采纳率:0%
帮助的人:1026万
展开全部
老兄你说的问题好像不对,这两台变压器都升压到110KV ,高压侧叫并网,不叫并列运行。并列运行是高低压侧都并在一起,并列运行的条件是两台变压器的电压、连接组别、阻抗、都相同,最好容量也相同,容量比不能低于1:3,这样才能并列运行,你说的是发电机并网,当然可以了,不同的发电机,都升压到110KV,当然可以并网了呀!如果不能并网,哪有电网呀!
安庆地痞
2011-09-18 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17189
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
变压器并列运行的条件:
1。变比相同,即额定电压相同。(并列运行侧的电压相同)
2。连接组标号相同。
3。阻抗电压百分数相同。
只要满足上述三个条件都是可以并列运行的。
综上所述,你说的一台厂变从10.5KV母线供电,另一厂变从6.3KV母线供电,这两台变压器只要满足上述条件就可以并列,不是你所说的不能并列运行。