求助各位老师们,今天碰到一件怪事。我要接个临时配电箱,通过三相四线有功电度表用5*6平方电缆送电。

电缆长度为40米,送电后,电度表前端的电压为380V,临时配电箱进线端的电压达到500多伏,并且临时配电箱的总开关未合闸,而出线端却有300多伏电压。电缆的绝缘用500兆... 电缆长度为40米,送电后,电度表前端的电压为380V,临时配电箱进线端的电压达到500多伏,并且临时配电箱的总开关未合闸,而出线端却有300多伏电压。电缆的绝缘用500兆欧表测量绝缘OK,(电表与临时配电箱的距离为40米)火线与零线测量也有180伏电压。后来把断路器拿去直接接在端子上,结果测下来的电压为700多伏。有哪位高手可以指点迷津呢。 展开
 我来答
董事长老豆
2013-03-25 · TA获得超过4154个赞
知道大有可为答主
回答量:1257
采纳率:60%
帮助的人:1050万
展开全部
根据描述,结合本人经验判断:
问题应出在临时配电箱的总开关上(如果是石板开关),当老鼠或猫在石板开关上拉尿后,石板开关的石板体(或瓷体)就会导电,三相电经导电尿液混合后再传到输出端,就会在输出端出现一种虚电压。
可试下以下方法:可拆下临时配电箱的总开关用汽油或酒精清洗(两面)后再试。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起