RS232转RS422与三菱PLC通讯
由于通讯距离受限制,电脑的232口和PLC通讯距离只能是几米的距离,想要延长通讯距离,于是加了RS232转RS422/485转化器,看资料三菱PLC端本来就是422口,但...
由于通讯距离受限制,电脑的232口和PLC通讯距离只能是几米的距离,想要延长通讯距离,于是加了RS232转RS422/485转化器,看资料三菱PLC端本来就是422口,但是经测试通讯不上!求解???
此图可以看出三菱FX系列的编程口是RS422的 展开
此图可以看出三菱FX系列的编程口是RS422的 展开
5个回答
2013-03-27
展开全部
显然要转换才能连接
E485TD RS-232/RS-485/RS-422有源高速隔离转换器特点
▶ RS-232和RS-485/422高速光电隔离,RS422四线制全双工、RS485两线制半双工通信
▶ 独有串口保护电路,可带电热插拔
▶ 无需CTS流控,速率300~115.2Kbps自适应
▶ 内置600W/ms抗雷击保护和15KV抗静电保护
▶ 透明传输,波特率自适应,无需更改用户协议
▶ 专用工业导轨槽模块
推荐于2017-06-17 · 知道合伙人数码行家
关注
展开全部
要通讯上的必要条件有2条:
1、通讯双方的硬件接口要一致——通讯双方都是RS422或RS485;
2、通讯双方的软件协议要一致——包括通讯参数设置及通讯协议。
三菱PLC的编程口有编程口的专用协议,扩展通讯口有扩展通讯口的协议(可通过参数或程序选择设置)。
同时满足上述2个条件了,正常情况下就能通讯上了。
这样操作是不行,本来通讯距离就几米,就算转换也没用,该一下设计吧!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
买根三菱的编程电缆sc-09然后把线剪断延长好了,自己做也可以,我用三菱422通讯几十米没问题
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询