RS232转RS422与三菱PLC通讯

由于通讯距离受限制,电脑的232口和PLC通讯距离只能是几米的距离,想要延长通讯距离,于是加了RS232转RS422/485转化器,看资料三菱PLC端本来就是422口,但... 由于通讯距离受限制,电脑的232口和PLC通讯距离只能是几米的距离,想要延长通讯距离,于是加了RS232转RS422/485转化器,看资料三菱PLC端本来就是422口,但是经测试通讯不上!求解???
此图可以看出三菱FX系列的编程口是RS422的
展开
 我来答
bscom88
2013-03-28
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:4.6万
展开全部
加RS232/RS485/422转换器是对的。 武汉波仕电子 的RS485, RS422转换器具体接线方法为:
即:半双工通信接3根线( A、—B、地),全双工通信接5根线( 发、—发、 收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。光隔转换器(U485C、U485A)的所有外接电源的“地”必须全部连在一起但不要与计算机外壳地相连,因为电源“地”同时也是RS-485或RS-422的信号“地”。当通信距离超过100米时推荐使用光电隔离的通信接口转换器。
匿名用户
2013-03-27
展开全部
显然要转换才能连接

E485TD RS-232/RS-485/RS-422有源高速隔离转换器特点

▶  RS-232和RS-485/422高速光电隔离,RS422四线制全双工、RS485两线制半双工通信
▶  独有串口保护电路,可带电热插拔
▶  无需CTS流控,速率300~115.2Kbps自适应
▶  内置600W/ms抗雷击保护和15KV抗静电保护
▶  透明传输,波特率自适应,无需更改用户协议
▶  专用工业导轨槽模块
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shiyoudi
推荐于2017-06-17 · 知道合伙人数码行家
shiyoudi
知道合伙人数码行家
采纳数:902 获赞数:3606
毕业于同济大学自动化专业,学士学位。从事自动控制工作30余年。获得多项国家专利。现任公司总工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
要通讯上的必要条件有2条:
1、通讯双方的硬件接口要一致——通讯双方都是RS422或RS485;
2、通讯双方的软件协议要一致——包括通讯参数设置及通讯协议。
三菱PLC的编程口有编程口的专用协议,扩展通讯口有扩展通讯口的协议(可通过参数或程序选择设置)。
同时满足上述2个条件了,正常情况下就能通讯上了。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
虚言密语
2013-03-28
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:5955
展开全部
这样操作是不行,本来通讯距离就几米,就算转换也没用,该一下设计吧!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
紫外工控论坛
2013-03-27
知道答主
回答量:28
采纳率:0%
帮助的人:17万
展开全部
买根三菱的编程电缆sc-09然后把线剪断延长好了,自己做也可以,我用三菱422通讯几十米没问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起