无功功率补偿如何计算
无功功率补偿如何计算已知110KV侧有A最大负荷85000KWcosφ0.85B最大负荷65000KWcosφ0.9补偿到0.92怎么计算...
无功功率补偿如何计算
已知110KV侧有
A 最大负荷85000KW cosφ 0.85
B 最大负荷65000KW cosφ0.9
补偿到0.92 怎么计算 展开
已知110KV侧有
A 最大负荷85000KW cosφ 0.85
B 最大负荷65000KW cosφ0.9
补偿到0.92 怎么计算 展开
2个回答
展开全部
sinφA=0.53
sinφB=0.44
sinφ(arcos0.92)=0.39
需要补偿无功:85÷0.85X0.53+65÷0.9X0.44-(85+65)÷0.92X0.39=18.3MVar