无功功率补偿如何计算

无功功率补偿如何计算已知110KV侧有A最大负荷85000KWcosφ0.85B最大负荷65000KWcosφ0.9补偿到0.92怎么计算... 无功功率补偿如何计算
已知110KV侧有
A 最大负荷85000KW cosφ 0.85
B 最大负荷65000KW cosφ0.9
补偿到0.92 怎么计算
展开
 我来答
walkaway_hn
2013-04-09 · TA获得超过313个赞
知道小有建树答主
回答量:234
采纳率:66%
帮助的人:130万
展开全部
sinφA=0.53
sinφB=0.44

sinφ(arcos0.92)=0.39
需要补偿无功:85÷0.85X0.53+65÷0.9X0.44-(85+65)÷0.92X0.39=18.3MVar
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
500kv 23个;330kv 16个;220kv 9个;110kv 5个;这是最少个数,实际会多一两个。 绝缘子是安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间的器件,能够耐受电压和机械应力作用。武义菲亚伏电子有限公司位于武义县东南工业园... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
士珈蓝歆4j
2013-04-09 · TA获得超过176个赞
知道答主
回答量:109
采纳率:100%
帮助的人:41.6万
展开全部

你这个补偿要在那个电压等级下进行,安装容量是不一样的

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起