无功功率补偿的计算

10KV配电站供电,然后在某一位置建一车间变电所,内设S11-1000/10/0.4KV变压器一台,三相五线制,中性点可靠接地。GGD2型低压配电屏4块,无功功率补偿50... 10KV配电站供电,然后在某一位置建一车间变电所,内设S11-1000/10/0.4KV变压器一台,三相五线制,中性点可靠接地。GGD2型低压配电屏4块,无功功率补偿500KVAR。
请问500KVAR是如何计算出来的。还有三相五线制在电气原理图中如何表现?可靠接地是什么意思?
0.8是需要系数吧. 800为有功功率...........设备功率×需要系数....最后有功功率×无功功率补偿率..
展开
 我来答
行学岺烟丁
2019-01-09 · TA获得超过3.7万个赞
知道小有建树答主
回答量:1.4万
采纳率:28%
帮助的人:744万
展开全部
这个要看看你这个线的电阻是多少,感抗是多少才能够算出来这个无功功率的消耗,才能算出需要补偿多大的容量。公式就是5%=(PR+QX)/U。算出有功功率然后,用总功率和有功功率来算无功功率,公式就是P总=P平方加上Q的平方再开根号。要接上负载得出功率因素还快点,你这未知条件太多了。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
陈坚道
高粉答主

推荐于2017-09-05 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
1000KVA变压器效率在80%附近,即有效负载约:1000*0.8=800KW,功率因数从0.7提高到0.95时每KW需电容补偿量为0.691千乏,即:800*0.691=553千乏。