变配电系统图中,有一条:2个进线开关和1个母联开关采用电气和钥匙联琐,实现3合2功能是什么意思?第二

变配电系统图中,有一条:2个进线开关和1个母联开关采用电气和钥匙联琐,实现3合2功能是什么意思?第二条:所有出线开关均配置分励线圈,并将Lz>100A的出线开关电气分闸接... 变配电系统图中,有一条:2个进线开关和1个母联开关采用电气和钥匙联琐,实现3合2功能是什么意思?第二条:所有出线开关均配置分励线圈,并将Lz>100A的出线开关电气分闸接点引至负控专用二次端子排,每回出线均需提供一付常开接点引至负控二次端子排。是什么意思? 展开
521大鹏展翅
2013-04-12 · TA获得超过1156个赞
知道小有建树答主
回答量:358
采纳率:100%
帮助的人:147万
展开全部
1.你的系统一定是两台变压器运行,3合2意思是2个进线开关和母联开碧斗关只能悔槐磨最多有两个合闸,电气闭锁和钥匙连锁就是实现这个明悉功能的,电气闭锁主要用3个开关的常开常闭点实现,钥匙闭锁是3个开关2个钥匙,插上钥匙才能把开关摇到工作位置合闸,具体的可以咨询一下柜体厂家。
2.要求所有的出线开关配有分励线圈,可以实现远方分闸;大于100A的开关需要将分励线圈节点引至二次端子排上,没每个出线开关需配常开节点,也引至端子排上。
sdtlltz
推荐于2017-11-25 · TA获得超过429个赞
知道小有建树答主
回答量:482
采纳率:60%
帮助的人:242万
展开全部
第一条:2个进线和1个母联,这是三台断路器,3合2的意思是,用电气和钥匙联锁来保证这3台断路器在任何情况下只能有2台同时合闸。
第二条:要求所出的出分开关配有分励线圈,可以实现远方分闸锋樱;大于100A的开关需要配有辅助接点并将接点信号引至负控装置(负控装置可以是在开关柜上也可以是在集控室),“每回出线均需提供一付常开接点引至银亏丛负控二次端子排”这句话和上一句话有冲突。

你们空液公司如果有搞气的一看就明白,其实它这个说明已经说的很清楚了,只是你不是搞电气的,理解不了。