低压母联柜的开关规格及母线槽的规格能否比低压进线柜的规格和要小一些?

一般情况下母联开关所带负荷为整个变电所的一半负荷,所以母联柜的规格是否可以选得比进线柜小,母线槽也可以选得比整个低压母排的规格小一些?最好大家能提供国家规范或行业规范的依... 一般情况下母联开关所带负荷为整个变电所的一半负荷,所以母联柜的规格是否可以选得比进线柜小,母线槽也可以选得比整个低压母排的规格小一些?
最好大家能提供国家规范或行业规范的依据
展开
百度网友a2bdd66c7
2013-04-28 · TA获得超过2.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:9791
采纳率:58%
帮助的人:4569万
展开全部
低压母联柜中联络断路器的整定电流可比两端进线断路器的整定电流稍小,例如 2/3,但其极限分断能力应与进线断路器相同,因此,应采用同规格的断路器。
由于联络断路器两端的连接线与两侧的主母线是永久连接的,视为一个整体,因此应具有相同的短路耐受强度。从这个意义上讲,不允许联络断路器两端的连接线的规格(截面积)小于主母线的规格。否则,可能无法通过型式试验
以上建议虽无明确的规范条款,但可参考 GB7251.1-2005 第7.5.2、8.2.1、8.2.3等条款来处置。
yeyeshow1999
2013-04-27 · TA获得超过550个赞
知道答主
回答量:363
采纳率:0%
帮助的人:186万
展开全部
其实国家标准我也不清楚是怎么样 但是我做了几个变电站和配电所的母线 基本是遵循一个原则 进线柜的母牌和母线槽的牌是必须要保持同规格的
我也想过为什么要这样 一个是电力公司规定的 另外一个听师傅说排大小不一样当电压达到10KV以上时通电的声响是很大的。