低压开关柜 与母线连接的变压器容量大小是怎么确定的
4个回答
推荐于2017-09-15 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
变压器的容量取决于总负荷的大小、利用系数(即实际使用多少)、负荷的功率因数以及今后随着生产规模的扩大需要增加的容量等因素。
简单举例:现在总负荷 250KW,利用系数0。8( 负荷不满载运行,实际上电机类负荷很少满载运行),功率因数(补偿后)0。95,那么现在所需的变压器容量为:250 * 0。8 / 0。95 = 210 KVA,再考虑今后的发展及安全运行因素,可实际选取315KVA的变压器。
简单举例:现在总负荷 250KW,利用系数0。8( 负荷不满载运行,实际上电机类负荷很少满载运行),功率因数(补偿后)0。95,那么现在所需的变压器容量为:250 * 0。8 / 0。95 = 210 KVA,再考虑今后的发展及安全运行因素,可实际选取315KVA的变压器。
展开全部
你的问题是变压器容量大小与什么有关系吗?
变压器容量大小取决与铁芯截面积.
关系式:
S=Ko√Pn(根号下的Pn)
S:变压器铁芯截面积
Ko:容量系数
Pn:变压器容量
系数Ko在变压器不同容量的取值
Pn(VA) \ Ko
0~10 \ 2
10~150 \2~1.75
150~500 \1.5~1.4
500~1000 \1.4~1.2
1000以上 \1
已知变压器容量就可以计算出铁芯截面积,当铁芯缺少铭牌时,可根据铁芯截面求出其容量.
确定铁芯面积后,可根据相应公式(公式略)求出初次级匝数及线径.
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你是不是说,从中压柜到变压器,再到低压柜吧。低压柜本身就是按变压器的大小来确定电流的,当然母线就是按电流大小而选的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询