2个回答
2013-05-03
展开全部
2300系列主机的系统程序是依照指令来执行的,我们这里的编程不是使用某种计算机语言编写程序,而是根据用户的要求填写指令内容。所谓指令内容是将有特定意义的数字写入相应的指令单元中,该指令单元也就具有了特定的指令功能。因此只要搞清每条指令的单元(即地址)和相应的功能数字含义,将数字写入指令单元中即可完成编程。随机附带的说明书中对每条指令的数据位的数字含义都有详细的说明。请用户务必仔细阅读,弄清他们的作用!!! #指令单元的格式是:前两位为指令的单元位置(地址);中间1——6个数字是数据位,用0—9这几个不同的数字表示不同含义,用户可根据需要进行修改;最后#是确认键。手册中用三分之二的篇幅介绍其内容,全部指令单元的出厂预设值在手册的最后两页集中列出,请用户详细阅读。编写指令不能边看手册边按键盘,这样会造成混乱和浪费时间,而是要先作出指令乎拦工作表,将所需的数字填入相应的指令表格中,完成后再按指令表通过键盘依次逐条输入。要注意的是每次都需要将指令单元完整输入,没有改变的数据位要按出厂预设值一并输入!!!要进行指令编程,必须是主机工作正常且在撤防状态下。编程的方法步骤如下: 1、进入编程状态:[安装员码]+[*]+[0]+[#];此时主机键盘的POWER、ARM、READY三个灯同时闪烁; 2、逐条输入指令单元更改数据位,注意指令单元可以不用按顺序输入; 3、退出编程:[*]+[#] 键盘上输入A、B、C、D、E、F的方法是: ABCDEF*0*1*2*3*4*5举例说明:对236主机,我们将1#用户密码改为1427,将所有的防区改为即时防区,将延时时间改为10秒。则方法如下: 1、012345*0# (进入编程) 2、011427# (更改密码) 出厂为011234# 说明:1#用户密码的指令地址为01,出厂预设值为1234,我们输入指令地址后输入新密码即可! 3、1*1112101# (更改时间参数) 原为1B322100# 延时60秒防区说明:时间控制的指令地址为1B(B用*1代替),出厂预设值为322100,经查说明书,第1数据位3表示进入延时时间60秒(更改为1代表10秒);第2数据位2表示退出延时时间30秒(更改为1代表10秒);第3数据位2表示警声时间5分钟(不变保持出厂值);第4数据位1表示拨号前延时时间10秒(不变保持出厂值);第5数据位0表示系统在瞬时/居家布防时有退出延时功能;(不变保持出厂值);第6数据位0表示当退出延时不用或系统布防时内部防区没有自动旁路功能;(更改为1代表YES具有该功能); 4、1*3111020# (更改1#防区) 出厂为1D111220# 说明:1#防区控制的指令地址为1D(D用*3代替),出厂预设值为111220,经查说明书,第1数据位1表示回路响应时间10毫秒(不变保持出厂值);第2数据位1表示仅用1#号接收机(不变保持出厂值);第3数据位1表示报警后恢复正常(不变保持出厂值);第岁拦胡4数据位2表示延时防区(更改为0表示为即时防区);第5数据位2表示回路警铃输出为稳定声;(不变保持出厂值)衡消;第6数据位0表示回路电路为EOL(线尾阻)类型;(不变保持出厂值); 5、1*4111020# (更改2#防区) 出厂为1E111220# 内部防区 同上原理。 6、22111020# (更改6#防区) 出厂为22110411# 火警防区 同上原理。 7、*# (退出编程)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-05-03
展开全部
看书呀
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询